账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2896|回复: 4

[规范条文] 有没有懂这个的大神给说说这个逻辑?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-16 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范GB51348-2019里的4.4.7里的这条最后那个温度信号上传是上传到哪去?有知道的大神能给说说吗?
1723789153924.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-8-16 14:50:12 | 显示全部楼层
条文说的是由总变电所(不是总配电所)向分变电所供电,一个项目如果有两级变电所,那一定是超级房建工程,智能化系统肯定是满配的,电力监控系统,BA系统,总是有地方传的。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-17 09:59:29 | 显示全部楼层
可以上传至电力监控系统或者BA
     
发表于 2024-8-17 14:50:15 | 显示全部楼层
不是2#、3#说的事情,采用负荷开关或负荷开关-熔断器组合,一般没有辅助触点,无法对变压器超温进行保护,所以要把变压器温度信号上传至主配的中置柜馈出回路,接那里的变压器超温保护。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-8-18 12:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-17 14:50
不是2#、3#说的事情,采用负荷开关或负荷开关-熔断器组合,一般没有辅助触点,无法对变压器超温进行保护, ...

哦这样啊,利用上一级的断路器进行温控保护,有道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则