账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4052|回复: 9

[规范条文] GB55024-6.1.3的架空线敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2024-8-16 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-16 15:53 编辑

为了节省大家的宝贵时间,先把条文和条文说明罗列出来:


GB55024-6.1.3 民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。

条文说明:为避免民用建筑红线内架空布线遭受雷击、断线事故等对人身、财产安全造成危害,制定本条。
    民用建筑红线区域内是人们工作、生活、学习的区域,人员众多,供配电系统的配电线路如果采用架空布线,当雷击线路时,高电位侵入建筑物会造成危险;一旦发生断线事故,电击伤及行人;另外,在建筑群中采用架空布线会影响视觉卫生,与建设优美、舒适的人居环境的理念相悖。因此,要求供配电线路全线采用电缆直接埋地引入建筑物。

结合条文说明的要求(条文说明最后一句话“要求供配电线路全线采用电缆直接埋地引入建筑物”暂且搁置不理),想探讨的问题:
1、这个“架空线”是否只针对那种用电线杆或者铁索悬空敷设的架空线?
2、如果是用桥架(且不论桥架固定方式)架空布设算不算?(正文的“架空线敷设”与条说的“架空布线”似不完全等同)
3、如果是电缆布设在围墙顶这种看似不是架空的算不算(雷击中电缆照样会断线,只不过电缆固定的好的话不会掉下来,电击事故概率似比架空线要小点)?


虽然这种案例不多,但规范毕竟是强条,欢迎大家拨冗发表一下自己的见解。谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-8-16 15:49:54 | 显示全部楼层
1.只针对那种用电线杆或者铁索悬空敷设的架空线
2.用桥架不算,现在做的旧城改造,依然有用桥架的
     
发表于 2024-8-16 15:53:02 | 显示全部楼层
架空电力线路--用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。(GB50061-2010的术语 2.0.2  架空电力线路)
只是“架空电力线路”能不能等同于GB55024-2022中的“架空线”?
     
发表于 2024-8-16 15:57:02 | 显示全部楼层
若建筑的连廊下架空桥架内敷设电缆,也属于“架空线”的话,室外布线就太困难了。
     
发表于 2024-8-16 16:01:09 | 显示全部楼层
真是个好问题。揭出来会使设计焦虑了
     
发表于 2024-8-16 16:05:32 | 显示全部楼层
不是说直接把两个杆之间的架空线,换成“电缆桥架”再跨杆敷设吧。。
     
发表于 2024-8-16 17:06:29 | 显示全部楼层
我觉得规范这条的架空线就是传统意义上的架空线,由导体、杆塔、绝缘子、金具、横担等构成。三点看法:
1、桥架线路不属于架空线,围墙那种也不是。
2、不使用架空线的理由,不是架空线所独有,但因此将有部分类似优缺点的其他敷设方式,归为架空线,缺乏说服力。
3、既然不使用架空线的原因,在其他一些类似敷设方式下也部分存在,按工程合理性原则,其他类似方式尽量少采用。但不违规。
     
发表于 2024-8-16 18:03:30 | 显示全部楼层
这是语文问题,不是条文问题。
     
 楼主| 发表于 2024-8-16 18:07:17 | 显示全部楼层
正文本来没啥问题,也不存在歧义
条文说明可就完全变样了。
     
发表于 2024-8-16 19:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
被这条折腾得要紧,街线都不搞得,埋地又一堆化粪池。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则