账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3067|回复: 4

[求助] 请教老师:屋顶太阳能热水器的弱电线路,如何防雷保护?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-17 00:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 实习电工 于 2024-8-17 00:22 编辑

背景情况:
私人住宅,坡屋顶上布置平板太阳能热水器,位于LPZ0B区。
太阳能热水器的进出水管是PPR,可以认为是绝缘的。
太阳能热水器的循环泵在室内,LPZ1区。

太阳能热水器的屋顶总管上 要 布置温度传感器探头,RVVP  3x1.5三芯线,24 VDC供电,4---20mA输出信号,反馈到室内的温控器上。
温度传感器探头,以及RVVP 3芯线有10余米,都处在LPZ0B区。

请教老师:
1、按规范,这需要设置一级T1级I类SPD吗?
2、即使设置了T1级I类SPD,其保护水平Up高达数kV,  远超室内温控器的耐压水平,那么、还需要设二级、三级浪涌吗?
这样、感觉很复杂,且保护效果不一定好。
3、RVVP 3芯线的室外部分,是否可以穿金属管做防雷屏蔽保护?
一层金属管的屏蔽效果不好,就做两层套管,例如:20mm管外,再套32mm管。
不知是否可行?

老师是否还有其它解决方法?
非常感谢各位老师!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-8-17 14:52:56 | 显示全部楼层
屋顶上如果装了一台风冷热泵主机,那它的控制线,怎么装SPD呢?
     
发表于 2024-8-19 09:24:40 | 显示全部楼层
根据实际情况来,一旦雷击传感器探头,雷电波顺着线路入户,温控器所在的位置如何,首先会不会有人身伤亡的可能,如果没有那传感器温控器的损坏业主是否能承受,如果都没有问题,那线路穿金属管屏蔽接地即可。如果需要装SPD,可能要装D1类试验SPD,参数选择和接线方式见GB50057-2010附录J.2。
     
 楼主| 发表于 2024-8-19 13:11:02 | 显示全部楼层
chengdanqiong 发表于 2024-8-19 09:24
根据实际情况来,一旦雷击传感器探头,雷电波顺着线路入户,温控器所在的位置如何,首先会不会有人身伤亡的 ...

非常感谢chengdanqiong老师解答!
您的解答条理层次清晰清秀,还有引申的规范条文。
谢谢您这么用心!


     
发表于 2024-8-19 16:52:39 | 显示全部楼层
信号线的浪涌保护器和配电线路的参数不同
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则