账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3214|回复: 3

[求助] 可燃、有毒气体检测系统中区域闪光报警器的颜色

[复制链接]
     
发表于 2024-8-23 15:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问这两种情况下区域闪光报警器各应该选择什么颜色?出自什么规范呢?
     
发表于 2024-8-26 09:08:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 gucheng 于 2024-8-26 13:29 编辑

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019
5.3.2 区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。

条文说明:依据业主的管理要求,设计中,可燃气体和有毒气体报警的报警光颜色可以有区别。
  通常,声光警报器的光警报器部分宜采用脉冲告警方式,脉冲闪烁频率宜60次/min~120次/min,室外使用的光警报器有效发光强度一般大于或等于300cd,厂房内使用的光警报器有效发光强度一般大于或等于150cd;光警报器的报警颜色一般为:火灾报警为红色、气体报警为蓝色、事故报警为黄色。

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》标准编制组第二次集中答复
问题: 关于区域报警器报警闪光颜色,条文解释中:火灾报警为红色,气体报警为蓝色、事故报警为黄色。实际使用中,现场需区别有毒气体报警和可燃气体报警,以及氧气报警。事故报警使用条件是什么?能否明确规定火灾、可燃气体、有毒气体、氧气报警的闪光颜色?
答复:本标准面向的用户多,各用户常有自己的声光报警技术要求。本标准只是提出区域报警器报警闪光颜色与其他报警区别开的要求,具体项目设计中,应根据项目要求确定报警闪光颜色。

GB/T50493-2019标准编制组的集中答复的可靠性认定
咨询:网络上收集到以裴炳安老师和50493标准编制组名义发布的2个对标准实施过程中问题的答复,请明确这2个答复的可信吗?是否可以作为官方正式解答? 咨询时间: 2021-02-13
回复:GB/T 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》是住建部和市场监管总局联合发布的国家标准。请咨询住建部和市场监管总局。回复单位: 政策法规司

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》标准编制组第二次集中答复-石油化工自动化.pdf

145.71 KB, 下载次数: 3, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:42:25 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-8-26 09:08
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019
5.3.2 区域警报器的报警信号声级应高于110 ...

啊,好的,谢谢您了
     
发表于 2024-8-28 13:16:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢您了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则