账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5212|回复: 15

[规范条文] 楼梯间应急照明照度已要求10lx

[复制链接]
     
发表于 2024-8-29 12:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般来说,采用6W的应急灯,是不能满足10lx要求。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-29 13:34:03 | 显示全部楼层
不能  你可以在论坛找下应急照明计算软件
     
发表于 2024-8-29 15:48:24 | 显示全部楼层
不能说的很笼统,两盏6W是否够,要看楼梯间面积大小。根据本论坛的软件计算,25m2以下没有问题。
     
发表于 2024-8-29 16:36:11 | 显示全部楼层
一般来说是达不到要求的,而且你也没说光通量多少
     
发表于 2024-8-30 16:06:44 | 显示全部楼层
GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W
     
发表于 2024-8-30 16:47:21 | 显示全部楼层
一般来说是不够。有条件的自己算一算,没条件的就按10lx等照度曲线饱和式的设置。
     
发表于 2024-8-30 17:25:37 | 显示全部楼层
如果会计算肯定是最准确的,不会计算的话一般一个楼梯间做两盏6W的应急灯
     
 楼主| 发表于 2024-8-30 17:39:53 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-8-30 17:25
如果会计算肯定是最准确的,不会计算的话一般一个楼梯间做两盏6W的应急灯 ...

看一下图集后面的厂家样本,两盏6W是不够10lx的
     
发表于 2024-8-30 18:11:25 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2024-8-30 17:39
看一下图集后面的厂家样本,两盏6W是不够10lx的

两盏6W灯,是在一个休息平台2盏吗
     
 楼主| 发表于 2024-8-30 20:45:01 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2024-8-30 18:11
两盏6W灯,是在一个休息平台2盏吗

入口和拐角各一盏,可以提高每盏灯的功率
     
发表于 2024-12-5 15:11:47 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-8-30 16:06
GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W

GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W
     
发表于 2024-12-5 19:43:57 | 显示全部楼层
8W  9W  10W的灯用起来

配合120lm/w


楼梯间不要再搞5W、6W了,太冒险
     
发表于 2024-12-23 10:45:27 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-12-5 19:43
8W  9W  10W的灯用起来

配合120lm/w

没必要10W的,5W的如果光通量不打折扣,一般的前室电梯厅放一个也就够了。
     
发表于 2024-12-23 12:37:46 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2024-12-23 10:45
没必要10W的,5W的如果光通量不打折扣,一般的前室电梯厅放一个也就够了。 ...

最低,最低,风险很大
     
发表于 2024-12-25 10:46:23 | 显示全部楼层
GB17945-2024,明年要执行了,要求应急照明灯效能不低于120lm/W
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则