账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1124|回复: 5

[问题探讨] 应急照明箱

[复制链接]
     
发表于 2024-8-29 22:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于很小的单体工程,只有1路应急照明为消防用电(非集中控制,灯具自带蓄电池),是否可以在总箱内设置如下回路作为应急照明用,这样也不用设置配电小间,也不要专门的应急照明配电箱或集中电源。
1724940017039.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-8-30 08:47:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-8-30 08:49 编辑

不可以,应急照明箱(分配电装置)是专用设备,要满足《GB17945-2024》的相应要求。
灯具自带蓄电池规范本身就没强制设置配电间,但是应急照明箱(分配电装置)是不能少的,浪费是出在小单体设置应急照明这一步,应急照明箱这笔钱就没必要单独节约了。
     
发表于 2024-8-30 09:13:58 | 显示全部楼层
江苏省23年技术问答有类似问题,小于200平方的独立商铺,专家的意见是可以采用自带蓄电池的标志灯,并由商铺内的正常照明配电箱引出单独回路供电,正常照明配电箱可以不设在配电间或电气竖井内,不过他没提到采用A类灯具的事,你这里还进行了整流变压。
发表于 2024-8-30 09:23:48 | 显示全部楼层
3. 1. 5 系统中的应急照明控制器、应急照明集中电源(以下简称“集中电源”)、应急照明配电箱和灯具应选择符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945规定和有关市场准入制度的产品。
     
发表于 2024-8-30 15:47:40 | 显示全部楼层
4#说得对,准入问题。应急照明两本标准,硬生生从配电系统中挖了一块出来,成了一个独立于供规、低规和照标的部分。就好像消防应急照明是一台大的受电装置一样,它的配电箱、电源箱等是这套装置的组成部分,而不属于低压配电系统的配电盘。
     
发表于 2024-9-2 14:00:20 | 显示全部楼层
可以做的,一般审图认可,不需要整那么复杂就按以前那种双头灯就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则