账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4251|回复: 11

[问题探讨] 关于复合式感烟感温火灾探测器

[复制链接]
     
发表于 2024-9-18 15:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 azbe 于 2024-9-18 15:21 编辑

复合式感烟感温火灾探测器算一种探测器,还是同时具备感烟、感温功能的两种探测器?只设置复合探测器,能满足气体灭火中两种探测器的要求吗?

在要求设置感温探测器的场所,可以采用复合探测器吗?保护面积如何计算?


发表于 2024-9-18 16:19:57 | 显示全部楼层
复合式感烟感温火灾探测器同时具备感烟、感温功能的两种探测器,能满足气体灭火中两种探测器的要求
发表于 2024-9-18 16:20:49 | 显示全部楼层
设置感温探测器的场所,如果采用复合探测器,可能会误报
     
 楼主| 发表于 2024-9-18 16:33:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-9-18 16:19
复合式感烟感温火灾探测器同时具备感烟、感温功能的两种探测器,能满足气体灭火中两种探测器的要求 ...

感温探测的保护面积也按感烟探测器计算?复合探测器里面的感温探测能力超过独立设置的感温探测器?
发表于 2024-9-18 16:51:56 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-9-18 16:33
感温探测的保护面积也按感烟探测器计算?复合探测器里面的感温探测能力超过独立设置的感温探测器? ...

感温的,按感温的面积算,也就是说,复合的,只能按感温的算
     
发表于 2024-9-19 14:37:09 | 显示全部楼层
按小的面积算,单种探测不满足区域可以采用单探测器的方式进行补漏
     
发表于 2024-9-20 10:56:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-9-18 16:19
复合式感烟感温火灾探测器同时具备感烟、感温功能的两种探测器,能满足气体灭火中两种探测器的要求 ...

我们有个项目验收,专家提了不满足要求,说只能动作一次,要求分开设置
     
发表于 2024-9-20 11:22:14 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2024-9-20 10:56
我们有个项目验收,专家提了不满足要求,说只能动作一次,要求分开设置 ...

看看这个:
JTF-GOM-D21点型复合式感烟感温火灾探测器 上海金盾-当宁消防网!
https://www.dnfire.cn/goods-16477.html

 JTF-GOM-D21点型复合感烟感温火灾探测器是上海金盾公司研发的一款探测器,能与公司研发的所有火灾报警控制器配接(如F11、F13、F21、F61控制器等),满足国家标准GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》和GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》。

  采用电子编码,占2个回路地址
     
发表于 2024-9-21 10:58:12 | 显示全部楼层
复合式感烟感温火灾探测器只有一个地址编码,不论有烟还是高温均发出火灾信号,FAS无法判断是烟报还是温报。设气体灭火时要求烟报报警,温报灭火。故复合式感烟感温火灾探测器不满足气体灭火中设两种探测器的要求。
     
发表于 2024-9-21 20:48:23 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-9-21 10:58
复合式感烟感温火灾探测器只有一个地址编码,不论有烟还是高温均发出火灾信号,FAS无法判断是烟报还是温报 ...

可以考虑二个复合式感烟感温火灾探测器动作信号逻辑"与"发出信号启动气体灭火系统。复合式感烟感温火灾探测器准确性更高一些,二个探测器同时误报的概率应该很低的。
     
发表于 2024-9-22 06:24:09 | 显示全部楼层
复合式感烟感温火灾探测器有只占用一个地址(如下面链接),也有占2个回路地址(见8#链接)。
PW-300STA点型复合式感烟感温火灾探测器 保得威尔-当宁消防网!  https://www.dnfire.cn/goods-18089.html

应用工程师是基于现有产品特性进行设计和审查,
需要对产品参数、功能有基本了解,
当宁消防网上常见电气消防产品都能找到。

另外,开放的心态是技术人员需要具备的基本素质,
即使我们常用的产品,随着技术进步功能也会有变化。
     
发表于 2024-9-22 10:58:02 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2024-9-21 20:48
可以考虑二个复合式感烟感温火灾探测器动作信号逻辑"与"发出信号启动气体灭火系统。复合式感烟感温火灾探 ...

若复合式感烟感温火灾探测器只有一个地址编码的情况下,二个复合式感烟感温火灾探测器动作信号逻辑"与"发出的信号未必是烟温“与”。只有复合式感烟感温火灾探测器的烟、温分别占1个地址时方能满足控制要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则