账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3611|回复: 10

[求助] 农村小房子改造

[复制链接]
     
发表于 2024-9-26 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一下 农村一层300平的小房子改造,不满足三类防雷只做接地,结构基础没动,只改造了屋顶,但是里面的电气设备怎么接地呢
     
发表于 2024-9-26 11:49:07 | 显示全部楼层
打几根角钢
     
发表于 2024-9-26 13:47:42 | 显示全部楼层
原来的配电箱没接地吗?
     
发表于 2024-9-26 15:11:15 | 显示全部楼层
原来房子电源进线有PE线没有?如果有,可不再做接地。如果要做,那也是PE重复接地,最好与等电位联结一起做了。
如果原来房子进线只有PEN线,那最好还是做个接地,相当于TN-C-S的重复接地。等电位联结同上。
     
发表于 2024-9-26 15:11:46 | 显示全部楼层
如果不做等电位,做法见2#。
     
发表于 2024-9-26 15:13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-9-26 15:27 编辑

如果要做等电位,基础不动,等电位联接比较难弄。比较保险的方案是围绕房子做环形扁钢,四角可打垂直角钢,这样环形扁钢埋深300mm左右就行了。然后将柱子钢筋打出来,与扁钢环焊接连通。这个动作比较大,但如果是改造来做民宿之类的用途,最好还是这样做。
     
发表于 2024-9-26 18:03:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-26 15:13
如果要做等电位,基础不动,等电位联接比较难弄。比较保险的方案是围绕房子做环形扁钢,四角可打垂直角钢, ...

我特别问过我院结构专业,他们特别反对类似剔凿出钢筋然后焊接之类的做法,他们觉得这就不行,影响结构安全
     
发表于 2024-9-26 18:38:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-9-26 18:40 编辑
x01oct 发表于 2024-9-26 18:03
我特别问过我院结构专业,他们特别反对类似剔凿出钢筋然后焊接之类的做法,他们觉得这就不行,影响结构安 ...

       确实是,只是不得已而为之。我住的房子,去年上方阳台边沿垮了一大块,幸好没砸到人,但把阳台的方管金属扶手砸了个坑。物管请专家来看了,说是水泥开裂导致渗水,钢筋锈蚀膨胀顶裂保护层,导致掉落。
       柱子水泥护层凿开后再补上,很难保证能恢复到原有保护程度,隐患多多。
水泥护层脱落.jpg
     
发表于 2024-9-27 07:38:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-26 18:38
确实是,只是不得已而为之。我住的房子,去年上方阳台边沿垮了一大块,幸好没砸到人,但把阳台的方 ...

说下个人愚见。
一般来说,悬挑梁宽b至少200mm, 梁底箍筋隐约可见。
梯形蓝色阴影区,未见纵筋断口。
以梁宽b为参照,目测h值约100mm,现浇混凝土保护层及抹灰层,太厚。
也有可能是梁底受压,保护层劈裂,而剥离。
水泥护层脱落.jpg
     
发表于 2024-9-27 09:32:20 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-9-27 07:38
说下个人愚见。一般来说,悬挑梁宽b至少200mm, 梁底箍筋隐约可见。梯形蓝色阴影区,未见纵筋断口。以梁宽b ...

全才啊,啥都懂

点评

X01oct老师过誉了,我也是实习泥瓦工,仅知道一点儿皮毛  发表于 2024-9-27 19:51
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则