账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8791|回复: 21

[问题探讨] 无障碍卫生间灯具开关安装高度

[复制链接]
     
发表于 2024-10-8 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 二点半太阳 于 2024-10-8 11:23 编辑

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 “3.1.6 无障碍服务设施供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别,距地面高度应为0.85m~1.10m。
问题:办公楼内的无障碍卫生间灯具开关安装在卫生间外面距地面高度是否还需要执行上面的规定?
     
发表于 2024-10-8 14:15:37 | 显示全部楼层
按照字面意思设施内,外面的按道理不用
发表于 2024-10-8 14:26:05 | 显示全部楼层
只要是残疾人使用的,就按这个高度
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-8 16:19:26 | 显示全部楼层
虽然规范要求是设施内,可是初衷是为了方便残疾人使用,从这个角度来说,不论设施内外,只要是给无障碍卫生间使用的,均应按此高度执行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-10-8 16:25:55 | 显示全部楼层
有无障碍服务设施,就是需要按照此规范条文执行的,不是片面的理解为门内门外,“内”是指有无无障碍服务设施之意
     
发表于 2024-10-8 17:24:49 | 显示全部楼层
主要看残疾人会不会用到,用到的话就一样处理。
     
发表于 2024-10-8 17:38:36 | 显示全部楼层
无障碍卫生间开关是设在室内还是室外好呢
     
 楼主| 发表于 2024-10-8 18:20:10 | 显示全部楼层
GB51348-2019第17.2.8条第4款1)无障碍卫生间当采用求助按钮方式时,求助按钮应设于厕位或洗手位伸手可及处;求助按钮宜按高、低位分别设置,高位按钮底边距地0.8m~1.0m,低位按钮底边距地0.4m~0.5m;
低位按钮底边距地0.4m~0.5m是不是违反强条了?
     
发表于 2024-10-9 08:37:52 | 显示全部楼层
这个开关控制无障碍卫生间灯具,应该执行0.85m~1.10m的要求。
     
发表于 2024-10-9 15:45:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-9 15:47 编辑
二点半太阳 发表于 2024-10-8 18:20
GB51348-2019第17.2.8条第4款1)无障碍卫生间当采用求助按钮方式时,求助按钮应设于厕位或洗手位伸手可及处 ...

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021
3.1.8-6   在坐便器附近应设置救助呼叫装置,并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。
按照这个规范条文, 只设低位按钮 (0.4m~0.5m)违反强条。

GB55019把GB51348“宜”的条文提升为强条啦。
     
发表于 2024-10-10 15:19:36 | 显示全部楼层
结合条文说明的话,就是说如果是按钮的情况下,高位、低位需要分别设置;如果是拉绳的话,那只在高位设置就可以了(GB55019);可是51348不建议使用拉绳,因为拉断了就没法再呼救了。
     
发表于 2024-10-10 15:44:04 | 显示全部楼层
只设低位按钮为什么违反强条?坐在坐便器上和跌倒在地面上不都是够到吗?
     
发表于 2024-10-10 16:22:34 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2024-10-10 15:44
只设低位按钮为什么违反强条?坐在坐便器上和跌倒在地面上不都是够到吗? ...

的确,一直存在这个疑惑。
不过没有考究过实际应用场景,不敢妄下结论。
另外涉及强条的问题,既然大家都按照条文说明和GB51348这么理解了,
为了规避强条也只好这样来。
     
发表于 2024-10-13 23:49:34 | 显示全部楼层
高位按钮底边距地0.8m~1.0m方便坐着时候使用吧
     
发表于 2024-10-14 07:56:22 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2024-10-10 15:44
只设低位按钮为什么违反强条?坐在坐便器上和跌倒在地面上不都是够到吗? ...

也许,这个只能通过大量事实统计验证了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则