账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2795|回复: 3

[求助] 什么情况下可以设置手持式氧含量检测

[复制链接]
     
发表于 2024-10-10 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想问一下,有哪本规范规定了什么时候可以设置手持式的氧含量检测仪,什么时候必须设置固定式的氧含量探测器?现在做的一个项目,空压制氮机房需要做氧含量检测,如果做固定式的氧含量探测器的话,不太好找满足(GB/T 50493-20196.2.1 可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内)的房间,现在就想做手持式的,但是又担心会不会有什么规范不满足
     
发表于 2024-10-11 11:43:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2024-10-11 11:46 编辑

你这个情况和50493有啥关系?最多参考执行。你都想用手持式的了,说明就一套传感器探头+报警主机,顶多算个现场区域报警器,主机别装在机房室内就得了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:12:21 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-10-11 11:43
你这个情况和50493有啥关系?最多参考执行。你都想用手持式的了,说明就一套传感器探头+报警主机,顶多算个 ...

嗯,把主机放在机房外面走廊里了,然后485线传信号到的消防控制室,感谢教导
发表于 2024-10-11 16:25:58 | 显示全部楼层
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)第4.1.6条规定了在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化的场所应设置氧气探测器的要求。固定式的氧含量探测器是更为合适的选择,尤其是在缺氧或过氧的高风险环境中。手持式氧含量检测仪可以作为备选方案,但在关键场合下,固定式探测器更为可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则