账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6193|回复: 17

[求助] 请教充电桩电缆芯数问题

[复制链接]
     
发表于 2024-10-14 19:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原设计室外充电桩(功率40KW),采用一根4x35电缆,能否更改为一根3x35+2x16电缆,有何区别

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-10-15 08:47:06 | 显示全部楼层
一根4x35,不是4X35+1X16?
     
发表于 2024-10-15 08:51:47 | 显示全部楼层
不清楚充电桩采用那种接地系统,
4*35和3x35+2x16直接替代怎么说也不对。
     
发表于 2024-10-15 09:15:58 | 显示全部楼层
这是什么神奇的操作手法
     
发表于 2024-10-15 10:24:06 | 显示全部楼层
??????能不能表PE线啊。第一个到底有没有PE第二个哪个是PE。。。。
     
 楼主| 发表于 2024-10-15 10:35:51 | 显示全部楼层

树总,那4X35+1X16和3X35+2X16两个电缆都能用于该充电桩吗,二者有什么不同
发表于 2024-10-15 10:47:07 | 显示全部楼层
zhanggong 发表于 2024-10-15 10:35
树总,那4X35+1X16和3X35+2X16两个电缆都能用于该充电桩吗,二者有什么不同

直流充电桩,有变流设备,存在谐波,建议选4+1的电缆
     
发表于 2024-10-15 10:54:53 | 显示全部楼层
搞不懂为什么要换原设计的电缆,
单纯想省钱吗?
甲方有这种变更想法问设计不就行了,
最终变更不也得设计出变更单?
     
发表于 2024-10-15 11:21:58 | 显示全部楼层
最烦的就是这种事情。明明设计有明确选型,施工方总是换来换去的。换这种行不行。。。。。换那种行不行。。。。。行不行他都装上了,反逼你认可。还理直气壮,还咄咄逼人!
4芯导体哪个,明摆着是TT系统用的,你换成五芯线什么意思啊。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-15 23:32:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-15 11:21
最烦的就是这种事情。明明设计有明确选型,施工方总是换来换去的。换这种行不行。。。。。换那种行不行。。 ...

和Dqaq老师的看法有所不同。
4芯导体,不一定是TT系统,也可能是TN-S (L1、L2、L3、PE)
实际上,3x35+2x16的价格比4x35略高。
也许现在仓库或现场只有3x35+2x16,业主不想另外购买4x35.

猜测楼主欲将两根16并线,代替一根35,这样的话,应该可以。
     
发表于 2024-10-16 09:18:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-10-16 09:33 编辑
实习电工 发表于 2024-10-15 23:32
和Dqaq老师的看法有所不同。
4芯导体,不一定是TT系统,也可能是TN-S (L1、L2、L3、PE)
实际上,3x35+2x1 ...

一般冲电桩都还是需要中性线的。

另外参见GB 50966:
19.png

     
发表于 2024-10-16 09:20:46 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-10-15 23:32
和Dqaq老师的看法有所不同。
4芯导体,不一定是TT系统,也可能是TN-S (L1、L2、L3、PE)
实际上,3x35+2x1 ...

就算截面积没问题,色标也乱了。如果是工地上施工自行硬凑管不了,让设计认可就过分了
     
发表于 2024-10-16 10:11:55 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-16 09:18
一般冲电桩都还是需要中性线的。

另外参见GB 50966:

印象中,特斯拉四五十千瓦的充电桩,不需要中性线。
其控制电源直接取自380VAC,经过变压器降压、再整流为24VDC

也见过大型公交车的充电桩,三相四线制供电,需要中性线N
控制电源取自220VAC

     
发表于 2024-10-16 10:26:39 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-10-15 23:32
和Dqaq老师的看法有所不同。
4芯导体,不一定是TT系统,也可能是TN-S (L1、L2、L3、PE)
实际上,3x35+2x1 ...

如果是L1~3、PE的无N线TN-S系统,35相线截面,PE线就不应该是35,而是16。既然原来选了4x35,就不应该是TN-S的PE。由此判断是TT。
     
发表于 2024-10-16 10:38:32 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-10-16 10:11
印象中,特斯拉四五十千瓦的充电桩,不需要中性线。其控制电源直接取自380VAC,经过变压器降压、再整流为 ...

特斯拉的不了解,但常规在中国建也应该符合国内的标准吧。


某充电桩规格参数供参考:
1.png

2.png

虽然他这用词不规范吧,但三相五线大家能理解就好~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则