账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3206|回复: 6

[求助] 室外电气排管可以5%坡度敷设吗

[复制链接]
     
发表于 2024-10-15 08:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在遇到一个地形高差比较大的电气外线项目,两个地块高差4.5米,有电气排管穿过,初步设想是在有高差的挡土墙两侧设置电缆井,这样的话 地形高的电缆井就会比较深大概4.5+2=6.5米,考虑到很少有这么深电电缆井,现在有个设想:电气排管5%坡度敷设。不知道这样有没有问题,在这请教一下大家,看看大家的意见,看看还有没有更好的办法
5f8cedce708874f3f13cfe6300ec1ee.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-10-21 14:30:31 | 显示全部楼层
挖的太深,费钱,不一定好挖,沿挡土墙明敷
     
发表于 2024-10-21 14:40:05 | 显示全部楼层
楼上正解。非要做的话,挡墙外砌井。
     
发表于 2024-10-21 14:44:22 | 显示全部楼层
做高低井(进线和出线高度不同),开挖少了,最多多做一个井而已,
     
发表于 2024-10-21 15:31:13 | 显示全部楼层
有种水平定向钻,也可以倾斜钻,施工成本有时比地表开挖低。
可能适合该项目,当然也要看地质条件和施工作业条件。
供参考。
horizontal drilling.jpg
horizontal drilling sketch.jpg
     
发表于 2024-10-21 15:51:31 | 显示全部楼层
电缆深井的做法在图集12d101-5,141页,可以参考一下
     
发表于 2024-10-21 16:06:36 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-10-21 15:31
有种水平定向钻,也可以倾斜钻,施工成本有时比地表开挖低。可能适合该项目,当然也要看地质条件和施工作业 ...

原来这个也是老外发明的啊?我还以为是本土原创的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则