账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5289|回复: 9

[问题探讨] 关于配电室电缆沟应采取防水、排水措施的具体措施

[复制链接]
     
发表于 2024-10-15 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024要求变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施,包括GB50053也有提到。
防水我知道是可以按照图集02J331上防水做法。排水做法 按照图集24DX002-1可以做成5%坡度,这些问题不大,但是沟底集水坑和集水井这个,问结构和水专业都没做过,该如何提资呢,是否设置抽水泵呢
微信图片_20241015171423.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-10-15 21:28:46 | 显示全部楼层
12D101-5图集找到了给集水坑  集水井做法,如图,但感觉都是针对室外电缆沟的

集水坑

集水坑

集水井

集水井
     
发表于 2024-10-16 08:37:10 | 显示全部楼层
最简单的做法就是给排水专业多加一个集水坑,然后变电所室内电缆沟内做一个地漏。
     
发表于 2024-10-16 09:20:53 | 显示全部楼层
没那么复杂 水专业那边设计预留个排水口就行了 配电室一般都是供电局设计的
     
发表于 2024-10-16 09:34:52 | 显示全部楼层
电缆沟内做排水井,然后内部做一个泵,反正多种做法,关键是设置没设置排水,反正平时也没有水,等到室内被水淹了,需要排水了,早完犊子了
     
 楼主| 发表于 2024-10-16 14:47:03 | 显示全部楼层
感谢各位回复,与项目审图专家沟通,说是留个集水坑能集水即可,沟底设置坡度0.5%,可以人为用泵去抽水。还是比较通融
     
发表于 2024-10-16 15:06:57 | 显示全部楼层
你这个审图专家没让你预留接泵的电源或者插座
     
 楼主| 发表于 2024-10-16 15:47:44 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2024-10-16 15:06
你这个审图专家没让你预留接泵的电源或者插座

没有,比较通情达理,说只要别再沟底形成积水就行
     
发表于 2024-10-16 16:10:04 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-10-16 14:47
感谢各位回复,与项目审图专家沟通,说是留个集水坑能集水即可,沟底设置坡度0.5%,可以人为用泵去抽水。还 ...

       这是惯常做法,主要应对防水不良产生的渗水。无倒灌可能前提下,可接管到污水井。可能倒灌的话,不接也行,到时将积水舀出来就行了。
       参观过一个地下防水失效严重的早期高层建筑,电缆沟常年渗水,就是靠这个集水坑排水。污水井在同层,有倒灌可能,物业又懒得经常去舀水,埋了根管,还在污水井前做了很深的坑,装了个阀门防万一的倒灌。后来被污物堵死了,还得靠舀水。
电缆沟集水坑.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-10-16 18:08:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-16 16:10
这是惯常做法,主要应对防水不良产生的渗水。无倒灌可能前提下,可接管到污水井。可能倒灌的话, ...

感谢老师分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则