账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3114|回复: 3

[规范条文] 消防竖向干线利用弱电井敷设

[复制链接]
     
发表于 2024-10-29 11:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,GB50016第10.1.10条“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”,条文中“其他配电线路”是否可理解为其他380v的动力配电线路,如果消防干线在弱电井内竖向敷设,是否可采用塑料的耐火电缆?
发表于 2024-10-29 14:19:06 | 显示全部楼层
弱电井里也有其电源线路
发表于 2024-10-29 14:23:36 | 显示全部楼层
之前为了规避这个  确实有地产这么干过 不过这个地产商资金出问题了  没有其他项目这么干了  可以提前咨询图审老师 看图审老师意见
     
发表于 2024-11-3 19:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
你这从弱电井敷设还不如从原来的井道敷设呢,因为从弱电井敷设消防干线,就不能定义为弱电井了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则