账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6179|回复: 22

[求助] 只有电动挡烟垂壁是否仅设烟感控制箱不设自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-1 17:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通就做了一个电动挡烟垂壁,是否上自动报警系统,纠结。
自动报警规范:4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

防火规范:13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。(这条已经被新规范作废了)

     
发表于 2024-11-1 17:28:32 | 显示全部楼层
做不做,先别看报警规范,看55037和防火规范,我一般是做局部联动,不上系统,防火卷帘,防火门,一样处理。
     
发表于 2024-11-2 17:37:26 | 显示全部楼层
可以,目前很多省市已经出具相关消防答疑,可以仅在电动挡烟垂壁两侧做烟感。

点评

请问下是那个省?  发表于 2024-11-5 08:09
     
发表于 2024-11-3 15:12:27 | 显示全部楼层
可以挡烟垂壁两侧设计,两个方案,1、设置开关量的烟感,直接接入卷帘控制箱。2、从消火栓按钮接总线过来,卷帘控制箱接二总线模块。
     
发表于 2024-11-4 07:58:33 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2024-11-2 17:37
可以,目前很多省市已经出具相关消防答疑,可以仅在电动挡烟垂壁两侧做烟感。 ...

暖通规范GB51251-2017,这条,审图人提一下,咋办?

VeryCapture_20241104075738.jpg
     
发表于 2024-11-4 08:47:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-4 07:58
暖通规范GB51251-2017,这条,审图人提一下,咋办?

这个是具有自动启动的功能,产品都是带这个功能的,只是不用
     
发表于 2024-11-4 09:07:13 | 显示全部楼层
楼上这是直接把5.2.5里“火灾自动报警”忽略啦?

规范之间的不协调、逻辑不严谨会导致混乱。

就拿GB51251-2017的5.2.5、5.2.6和GB50016-2014(2018年版)的8.4.1-13来说,
5.2.5中要求“活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能”,意味着要有火警系统,但GB50016-8.4.1-13里没有提到活动挡烟垂壁。
5.2.6“自动排烟窗采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时” ,
GB50016-8.4.1-13条文说明里“建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。”

这两个要是对调表述就合理多了。

当然,5.2.5中“活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能”,也不排除有人理解为“当设置火灾自动报警系统时”,毕竟规范经常漏掉前提条件不表述。
     
发表于 2024-11-4 09:29:28 | 显示全部楼层
lyzzb 发表于 2024-11-4 08:47
这个是具有自动启动的功能,产品都是带这个功能的,只是不用。

重新读条文吧
     
发表于 2024-11-4 12:35:39 | 显示全部楼层
挡烟垂壁 两次放烟感有点少吧,应该在两侧的 两个防烟分区 全部设置烟感,其实这个不是主要问题,主要是 需要设置消防控制室了
     
发表于 2024-11-4 13:37:29 | 显示全部楼层
挡烟垂壁最长只能4米,防烟分区分界线长的话,需要多个挡烟垂壁搭接,采用防火卷帘哪种自带烟感的方式的话,挡烟垂壁不能同步落下,所以个人认为不能采用这种方式,起码要用一个区域型报警控制器。
     
发表于 2024-11-4 23:20:40 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-11-4 13:37
挡烟垂壁最长只能4米,防烟分区分界线长的话,需要多个挡烟垂壁搭接,采用防火卷帘哪种自带烟感的方式的话 ...

设区域的问题更大  有I/O模块必须上集中报警系统
     
发表于 2024-11-5 09:12:39 | 显示全部楼层
只设一个电动挡烟垂壁,那就让暖通改为固定式
     
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:34:19 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2024-11-5 09:12
只设一个电动挡烟垂壁,那就让暖通改为固定式

改不了 暖通说那个是中庭的挡烟垂壁,火灾时它要落到地面。
     
发表于 2024-11-5 11:39:03 | 显示全部楼层
为啥不能用自带控制功能的产品呢?
     
发表于 2024-11-5 18:48:08 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2024-11-5 10:34
改不了 暖通说那个是中庭的挡烟垂壁,火灾时它要落到地面。

这不就是个卷帘吗~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则