账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2753|回复: 3

[求助] 北京做个630的变压器可以用环网柜供电么

[复制链接]
     
发表于 2024-11-5 16:43:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,另外是不是需要设置一间高压分界室啊😀😀😀
     
发表于 2024-11-5 23:12:22 | 显示全部楼层
这个问题总感觉不大对劲。环网柜比如HXGN,带1600 kVA变压器都没问题。楼主可能想说配置负荷开关+熔断器的环网柜吧。

点评

对,就是负荷开关+熔断器不做断路器的形式,就做一台变压器  发表于 2024-11-6 14:32
     
发表于 2024-11-6 09:32:35 | 显示全部楼层
可以用。北京一般采用两路市电,不设柴油发电机。假如有动力二级负荷,可能需要两台变压器。电缆分界室也可以设室外箱式。这些通常会由电力设计给方案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则