账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2386|回复: 4

[问题探讨] 高压出线短路电流用低压短路电流折算到高压短路电流这样对面

[复制链接]
     
发表于 2024-11-6 15:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
705d0b3ae8979b11665a13d0f53291b.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-11-6 15:15:27 | 显示全部楼层
我想用着样方法算高压出线短路电流来配置电流互感器限值倍数(5P20就着个20倍数)可以
     
 楼主| 发表于 2024-11-6 15:20:29 | 显示全部楼层
如图上300/5A电流互感器那我高压保护级用5P10就可以了吗(300*10=3000A=3KA)  请那个大师解答下谢谢啊
     
发表于 2024-11-6 21:47:23 | 显示全部楼层
应该是对的。你看一下电力工程设计手册 下册 电流互感器,我记得是这样的。高压侧电流还有乘个系数1.3吧。。。
     
发表于 2024-11-6 21:59:25 | 显示全部楼层
当个观众学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则