账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2222|回复: 4

[问题探讨] 防火规范的电缆井、沟中的沟包括变电所的电缆沟吗

[复制链接]
     
发表于 2024-11-16 19:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果算的话,单体进线如果需要室外埋地怎么整,变电所出线做矿物绝缘,然后做个转接箱再出耐火电缆穿管吗,还是这种情况就不要考虑用矿物绝缘电缆了。
发表于 2024-11-17 09:35:49 | 显示全部楼层
柜体有下进下出,有下进上出,消防上出,非消防下出
     
发表于 2024-11-18 09:22:32 | 显示全部楼层
不包括。《建筑设计防火规范》第10.1.10 条中的“电缆井、沟”是指建筑物内除变电所以外的电缆竖井和电缆沟。多地的消防设计指导文件有解释。
     
发表于 2024-11-18 12:15:27 | 显示全部楼层
不包括,ZSBD
     
发表于 2024-11-18 19:50:33 | 显示全部楼层
如果地方上没有特别解释,一般是包括的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则