账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6011|回复: 20

[问题探讨] 应急照明集中电源竖向是否可以几层共用一个双切箱

[复制链接]
     
发表于 2024-11-17 18:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还是必须每层设一个配电箱

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-11-18 08:46:17 | 显示全部楼层
目前从各地方答疑和编者的意见,没有必须要每层设置
     
发表于 2024-11-18 08:54:47 | 显示全部楼层
本地要求:集中电源出线通过电井可以带多个楼层,集中电源所在楼层必须有双切箱。
     
发表于 2024-11-18 09:36:42 | 显示全部楼层
规范是允许这么做的,但是有些图审不认同
     
发表于 2024-11-18 13:13:41 | 显示全部楼层
没有具体规定每层设置
     
发表于 2024-11-18 19:40:41 | 显示全部楼层
可以,规范上其实并没有禁止,因为竖井内配线往往不再认为跨越(穿越)防火分区。具体可以参见图集19D702-7第16、17页。
     
发表于 2024-11-19 08:29:56 | 显示全部楼层
重庆地区要求同3楼老师回复,设置集中电源的楼层设置双切箱,集中电源可以供电多个楼层。
     
发表于 2024-11-19 08:53:28 | 显示全部楼层
1、这个问题论坛里已经探讨的帖子有好多个,想知道答案建议还是看看之前的帖子。
2、建议探讨问题要抓住重点,
楼主这个问题,无非是GB55037-10.1.6的规定与GB51309要求不一致的问题,
像上面回帖中还单纯拿GB51309及配套图集说事的,显然没有抓住重点。
3、GB55037-10.1.6有个前提:除按照三级负荷供电的消防用电设备外,
所以探讨这类问题建议首先明确消防应急照明的用电负荷等级。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-11-19 09:03:18 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-19 08:53
1、这个问题论坛里已经探讨的帖子有好多个,想知道答案建议还是看看之前的帖子。
2、建议探讨问题要抓住重 ...

同意楼主的分析 棒棒的

点评

过奖了!  发表于 2024-11-19 09:12
     
发表于 2024-11-19 10:47:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-11-19 10:48 编辑
wangguichao66 发表于 2024-11-19 08:53
1、这个问题论坛里已经探讨的帖子有好多个,想知道答案建议还是看看之前的帖子。
2、建议探讨问题要抓住重 ...

GB55037-10.1.6的规定与GB51309要求没有不一致吧??

51309里说集中电源的供电从本层、本防火分区引来,咋都认为应该竖向供电呢??

VeryCapture_20241119104847.jpg
     
发表于 2024-11-19 11:15:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-19 11:16 编辑
x01oct 发表于 2024-11-19 10:47
GB55037-10.1.6的规定与GB51309要求没有不一致吧??

51309里说集中电源的供电从本层、本防火分区引来, ...

且不说非集中控制系统应急照明(包括了疏散照明,余同)可以由正常照明箱供电的问题,
截图中GB51309强调的是集中电源应由所在防火分区消防电源供电,
但是集中电源可以跨层给应急照明灯具供电,
GB55037-10.1.6 ...消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
这里如果理解为应急照明系统的供电(也就是集中电源的供电),也就一致,
如果要理解为应急照明灯具的供电,就不一致了。
     
发表于 2024-11-19 12:43:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-19 11:15
且不说非集中控制系统应急照明(包括了疏散照明,余同)可以由正常照明箱供电的问题,
截图中GB51309强调 ...

集中电源应按防火分区设置
规范中只说跨楼层供电了,没说可以跨防火分区,所以我之前一直理解为当一个防火分区包含多个楼层时,可以跨层给应急照明灯具供电;(感觉我自己说了一句废话
我不认为规范这样说是合理的,应当明确的指出当跨防火分区时如何做,而不是搞得利用很多个条文在不同的地方隐晦的表达。。。现在这样太乱了。。。

容易出现跨防火分区的情况:
主要是人防口部附近、住宅楼等。。。。
我就遇到过因为人防门无法安装防火卷帘,导致防火卷帘单独突出来一块,这样就出现了人防门和防火卷帘之间的一个区域,实际上是属于另一个防火分区的。
     
发表于 2024-11-19 16:37:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-19 12:43
集中电源应按防火分区设置
规范中只说跨楼层供电了,没说可以跨防火分区,所以我之前一直理解为当一个防 ...

说起来GB51309这一块真的不知怎么评价,

II 灯具配电回路的设计
3.3.3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
  1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路;
    2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路

3.3.8
2 集中电源的设置应符合下列规定:
      1)应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;

这两处表述都无法直接理解为“集中电源应按防火分区设置”。
     
发表于 2024-11-19 16:40:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-19 16:41 编辑

个人感觉以前只是部分人按照消防线路不宜跨越防火分区的要求才按防火分区设集中电源的。
还有部分人是按照GB50116条文说明的要求这么做的。
     
 楼主| 发表于 2024-11-19 19:18:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-19 12:43
集中电源应按防火分区设置
规范中只说跨楼层供电了,没说可以跨防火分区,所以我之前一直理解为当一个防 ...

你这个我遇到过这是最恶心的应急归平时,战时还要该接到人防去我画的时候都是预埋管线临战转换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则