账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2323|回复: 5

[求助] 求解给位同行和老师,关于消防电及消防联动(防排烟、加压送风)的图纸问题

  [复制链接]
     
发表于 2024-11-21 16:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题一:加压送风和防排烟的防火阀和消防电系统接线问题,具体哪些防火阀需要接报警总线,界面如何划分的  
问题二:消防电和风机连接所用到哪些模块,几个模块,分别是哪些作用
面是图纸,楼梯间和电梯前室的加压送风系统,给位老师从风机启动和联动角度(最后一个图)帮我解解惑

32c7f10d3b30a753fed03116f4a5b71.png e21bc816d8eea26911a2a9830815aec.png 15a61d9db45de8f293535b975143f1f.png 16d31948fca12676192f5abd445c842.png dca276dbbe59270661c4bd9890ff2d9.png a882333a359af58b52f75c762acce60.png a2f41edb802719b05ea5417bde437ea.png











评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2024-11-21 16:47:45 | 显示全部楼层
消防图纸一言难尽
     
发表于 2024-11-22 18:03:57 | 显示全部楼层
第一个问题:所有的阀门都需要都需要接总线。消防风机的70摄氏度阀门熔断时,不需要连锁关闭风机;一台消防风机一个I/O模块,I模块的数量可以按照16D303-2《常用风机控制电路图》确定。
     
发表于 2024-11-22 23:31:23 | 显示全部楼层
很好的问题,期待老师们参与、解答。
     
 楼主| 发表于 2024-11-23 14:50:45 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-11-22 18:03
第一个问题:所有的阀门都需要都需要接总线。消防风机的70摄氏度阀门熔断时,不需要连锁关闭风机;一台消防 ...

明白了,设计单独要求了出风口有一个防火阀连锁关闭风机
     
发表于 2024-11-23 15:14:15 | 显示全部楼层
这系统图真是烂中烂,又是个草台班子,4KW的风机配个10平的电缆,下面7.5KW的反倒配了个4平的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则