楼主一定要有个概念,做不做防雷 不= 做不做接闪器。
防雷三个目标:防实体损坏,防生命伤害,防系统失效。
你这个池子,不设接闪器基本可以肯定。但其属于消防水系统的一个组成部分,与泵房有电气联系,防系统失效是否要考虑,需要评估。所以是否接地,可能是个很复杂的问题。哪怕池子自然接地就能满足要求,但是否需要预留接地连接板,供电气设备防雷接地用,需要按LEMP要求核定。当然,这个事情很复杂。