账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1267|回复: 4

[求助] 监控系统

[复制链接]
     
发表于 2024-11-29 11:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2024-11-29 12:53 编辑

室内半球型摄像机和广角球形云台摄像机的安装高度一般是多少呢(安装在厂房,厂房的高度为6米)?监控交换机的安装高度是多少呢?
     
发表于 2024-11-29 12:34:53 | 显示全部楼层
摄像机的安装安装高度:室内不低于2.5m,室外不低于3.5m。交换机的安装高度规范上无规定,一般室外比低于2m,室内布置在电井内,不低于1.5m。如果统一布置在机柜内,落地机柜比较多。
E07USDU4I626D@C2{)V2GJS.png
     
发表于 2024-12-2 13:54:47 | 显示全部楼层
2.5-3m都行。越高,照射范围越小。。。另外厂房内一般是做枪击,壁装。交换机放在机柜内,机柜落地/壁挂都有,主要考虑维修高度合适,且不阻碍人交通
     
发表于 2025-6-24 09:57:58 | 显示全部楼层
现场定高度。看视频效果即可
     
发表于 2025-8-12 22:26:53 | 显示全部楼层
学习学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则