[求助] 消防车车库的提升门电源回路可以配置漏保吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-3 16:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民建设计规范中9.4节对电动门回路提出了要求,那消防车车库的提升门电源回路可以配置漏保吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-2-12 15:14:10 | 显示全部楼层
23年做的几个消防站项目,没有考虑配置漏保,考虑到此卷帘为消防出警时使用,如果要上漏保,就按常规做法,漏电报警不跳闸。
发表于 2025-2-12 16:14:15 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-2-12 15:14
23年做的几个消防站项目,没有考虑配置漏保,考虑到此卷帘为消防出警时使用,如果要上漏保,就按常规做法, ...

GB55024-2022 在2022年10月01日正式实施,4.6.10条明确要求人员可触及的室外金属电动门需配置动作值不大于30mA的剩余电流动作保护器。
你摊上事了
     
发表于 2025-2-12 17:06:09 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-2-12 15:14
23年做的几个消防站项目,没有考虑配置漏保,考虑到此卷帘为消防出警时使用,如果要上漏保,就按常规做法, ...

可以从以下几个方面考虑:1.设置漏电或不设漏电的规范依据;2出警时正好发生漏电事故的几率多大,3.发生漏电后能否手动打开卷帘,耽搁多少时间?4.能否用其它措施代替漏电保护
     
发表于 2025-2-13 08:46:11 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-2-12 16:14
GB55024-2022 在2022年10月01日正式实施,4.6.10条明确要求人员可触及的室外金属电动门需配置动作值不大 ...

强条哦,吓了一跳,感觉开图看了一下签名,还好没写我的名字,还好是做了漏电报警、不动作

点评

漏电仅报警还是违规  发表于 2025-2-13 09:43
发表于 2025-2-14 09:04:16 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-2-13 08:46
强条哦,吓了一跳,感觉开图看了一下签名,还好没写我的名字,还好是做了漏电报警、不动作 ...

1、30mA漏电措施是防止人身电击伤害的,基本都要求直接动作。哪怕是消防负荷也要断电,而且消防车库门还不是消防负荷。
2、消防救援工作很重要,但是消防员的人身安全更重要,电动门真的发生了漏电,应该采取断电手动开启措施。
3、真的出了事故的话,实际谁做的设计很容易调查清楚,网上有大把的事故调查报告可以参考,设计人员千万不要有侥幸心理。
     
发表于 2025-2-14 10:00:56 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-2-13 08:46
强条哦,吓了一跳,感觉开图看了一下签名,还好没写我的名字,还好是做了漏电报警、不动作 ...

      30mA的剩余电流保护做附加电击防护,防的就是电击事件,而非仅仅是漏电带来的电击危险。电击都发生了,必须立刻切除。
      就标准条文来说,哪怕只是作为电击防护的故障保护,也需要0.4秒(TN)或0.2秒(TT)切除。只有做非电击防护的接地故障保护时,才允许更长时间动作,或只报警不动作。
      
       基本概念是:剩余电流保护  不=  电击防护。剩余电流保护是一种技术手段,电击防护是一项工程任务。就像武术,可用于打架,也可用于健身或表演。
     
发表于 2025-2-18 10:18:39 | 显示全部楼层
感谢几位老师的解释,确实学艺不精,关于各种保护,没有去实际梳理过。

关于楼主提到的问题民标,又重新看了规范,规范原文,和条文解释提到的是室外安装点电动伸缩门,看条文解释提及的是担心雨淋到接线盒引起的漏电,但是感觉谁都不能确保不会漏电,加上RCD确实更加保险一些。
个人理解如下,还请各位老师看下是否合理:
垃圾站的卷帘门,这个直接做漏电保护直接跳闸,手动释放装置,这个看建筑佬自行考虑是否要增加;
那么消防站的卷帘门,结合火灾时的出警需求,漏电跳闸,要求能在断电后,还能通过手动的方式快速打开卷帘门(手动拉链或者释放装置均有);