账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3577|回复: 23

[求助] 估计没人见过如此结线方式,奇怪的10kV供配电系统,分析电路原理

[复制链接]
发表于 2024-12-17 13:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器安装容量38000kVA,同时系数0.5,分两段母线,每段母线变压器安装容量19000kVA,双电源进线,互为备用,但上一级变电站每个10kV出线间隔只能接入一条电缆供电,用户变电所甲方限定只做两段母线,且要求互为备用,要求接线图如图所示,四个间隔每个间隔接3*500电缆,同母线每两条电缆到用户变电所并到同一母上供电,这样如何分析电路原理,还有运行方式怎么调才能确保安全?请有大佬看到回复一下
微信图片_20241217120440.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-12-18 15:46:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-18 15:52 编辑

这个结构是有点不寻常,但不算奇怪。用户站是单母线分段接线无疑。电力公司的供电方式,可以冠以两种主接线名称。

1、只考虑到用户受电点,即用户站主进断路器前,这是一个双电源供电形式,每个供电电源都是单电源单环路接线。环路的两个链路,当110kV站某台变压器失电时,短时间也可当成并联回路运行。
2、将用户站全部包含进去,是一个双电源双环路单开环点的环网,正常开环点是用户站的母联开关。电力公司配出的4个回路,任一回路故障时,都可由同一母线上的另一回路替代,在110kV主变上不会发生负荷转移。
        
     
发表于 2024-12-18 15:51:14 | 显示全部楼层
对用户来说,运行方式就是单母线分段运行。运行的复杂性在电力公司这边。进线的两把隔离开关如果要同时闭合,多半需要电力公司调度同意。
     
发表于 2024-12-22 14:09:15 | 显示全部楼层
增加了电力变电站到用户变电所的电缆故障备份,貌似没什么意义。因为用户两段母线的变压器容量均为19000kVA,假如一段的电源有问题,也可以通过用户母联把两段所有变压器(同时系数0.5)所带负荷带起来。
     
发表于 2024-12-22 14:10:50 | 显示全部楼层
用户端类似于2N系统。
     
发表于 2024-12-22 15:18:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-22 16:43 编辑
qiu!4455 发表于 2024-12-22 14:09
增加了电力变电站到用户变电所的电缆故障备份,貌似没什么意义。因为用户两段母线的变压器容量均为19000kVA ...

      你这个结论,只是站在用户站角度考虑问题。如果站在电力公司上级变电站角度考虑问题,结论可能不一样。
      比如#1主变一路出线检修或故障,不启用备用回路替代,而是靠用户站母联闭合,则#2主变会增加0.5x19000kVA的转移负荷。按典型值主变容量50000kVA考虑,转移负荷导致#2主变负载率增加20%。且电力公司并不能把控那个系数0.5,万一系数是0.8或1.0呢?这样大比例的转移负荷,可能导致上级变电站一系列切换操作,是电力公司不希望的。
      有了备用回路,作用可见本贴2#——2。

      另外,当上级变电所一台主变检修时,如果用户站要求完全不切负荷,则一个回路容量不够,需两个回路短时间并联供电。
     
发表于 2024-12-23 07:07:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-12-23 07:14 编辑
dqaq 发表于 2024-12-18 15:46
这个结构是有点不寻常,但不算奇怪。用户站是单母线分段接线无疑。电力公司的供电方式,可以冠以两种主接线 ...

对于10kV侧,看上去是双环网带母联,不过我之前做的双环网的上级电源是从2个站来的

VeryCapture_20241223071408.jpg
     
发表于 2024-12-23 08:47:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-12-23 07:07
对于10kV侧,看上去是双环网带母联,不过我之前做的双环网的上级电源是从2个站来的

...

是不完全的双环,有两链是用户站母排,无双。
我说的单环,是每段母排的两路进线,一般看成是一用一备,但网络拓扑也可看成单环。因为当单环只有一个用户时,结构和一用一备完全一样。
     
发表于 2024-12-23 12:36:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-23 08:47
是不完全的双环,有两链是用户站母排,无双。
我说的单环,是每段母排的两路进线,一般看成是一用一备, ...

您说得对,确实不是完全的双环
     
发表于 2024-12-23 15:48:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2024-12-23 16:32 编辑
dqaq 发表于 2024-12-22 15:18
你这个结论,只是站在用户站角度考虑问题。如果站在电力公司上级变电站角度考虑问题,结论可能不一 ...

装个电力定量器控制用电容量
     
发表于 2024-12-23 16:15:06 | 显示全部楼层
看起来就是2N架构,只不过有点畸形,安全的话感觉就是再分出一套2N出来,10000*2+9000*2这种
     
发表于 2024-12-23 17:19:17 | 显示全部楼层
供电部门的规定:一般情况下,供电部门可能只允许10kV线路带9,000kVA的负荷,但在某些情况下,可以带至12,000kVA 。

你这个方案能过供电部门吗?
     
发表于 2024-12-23 17:28:02 | 显示全部楼层
坛子里有高人啊
像天上的神仙,御风而来,轻飘飘地丢句话,然后飘然而去。。。。。。
然后,。。。。满地金贵的毛。。。。神仙说是凤凰褪掉的
     
发表于 2024-12-25 09:26:35 | 显示全部楼层
淡定,淡定,素养高,修养宜跟上。
 楼主| 发表于 2024-12-27 12:08:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 冠DO.IT.NOW 于 2024-12-27 15:10 编辑
dqaq 发表于 2024-12-18 15:46
这个结构是有点不寻常,但不算奇怪。用户站是单母线分段接线无疑。电力公司的供电方式,可以冠以两种主接线 ...
这种情况主要是考虑从变电站同一母线的两个出线开关开始至变电所进线隔离手车的上母线端,在这个环节内属于闭环运行,考虑到一条3*500电缆供电负荷能力不足以承担整个变电所负荷的情况,所以采用了2条电缆并联,平时变电所运行方式是单母线分段各自独立同时运行,任意一个上游变电站母线失电的情况下才调整为由一个母线承担变电所所有负荷。
闭环运行用变电站端断路器实现。对于闭环运行需要考虑两路电源的相位角差值,按这种方式应该是没有相位角差值的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则