账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2985|回复: 13

[求助] 丙类仓库疏散指示灯具布置问题

[复制链接]
     
发表于 2024-12-18 15:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1734507697744.jpg
       求助各位前辈,有一个丙类仓库,甲方希望在距地9米的空间内不要吊装任何东西,但是跨距太大,超过规范规定的疏散指示灯布置的最大距离了,GB51309-2018 4.5.10第二条中有提到,室内高度大于3米的场所,指示灯距地面的安装高度不宜大于6米,这种情况下应该如何布置呀。
     

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-12-19 10:20:50 | 显示全部楼层
疏散通道明确吗?明确的话可以考虑不吊装,做立柱,像机场一样,看行不行。如果工艺没有深化,通道不明确的情况,我就是沿墙边疏散的,标注一下工艺调整后另行深化设计。
     
发表于 2024-12-19 10:21:55 | 显示全部楼层
一般丙类库房疏散指示(个人画法):
1.四周安全出口做大型或超大型的标志灯。
2.内部疏散指示有工艺货架时,可吊装在货架走道侧边靠近货架(走道侧边应当净高要求没有9米,考虑叉车运输货物的高度要求),9米净高要求估计是工艺(货架)还没布置时的统一要求,土建时无工艺货架可预留回路或四周布置和建筑沟通大概疏散路径布置,同时写疏散指示布置要求由工艺布置后深化。
3.假如货架走道要求必须9米以上,规范是不“宜”,有些情况可以做的,但建议同时增加地面疏散指示做辅助疏散(可不是灯光疏散)。
     
发表于 2024-12-19 11:06:00 | 显示全部楼层
中间有柱子就放柱子上,没柱子就不放,四周就放柱子上,厂房里一般不做吊装的应急灯
     
 楼主| 发表于 2024-12-19 11:57:49 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-12-19 10:20
疏散通道明确吗?明确的话可以考虑不吊装,做立柱,像机场一样,看行不行。如果工艺没有深化,通道不明确的 ...

好的,感谢感谢
     
 楼主| 发表于 2024-12-19 11:58:51 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-12-19 11:06
中间有柱子就放柱子上,没柱子就不放,四周就放柱子上,厂房里一般不做吊装的应急灯 ...

好的,确实工业建筑还是应该以日后使用方便为主
     
 楼主| 发表于 2024-12-19 12:02:06 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-12-19 10:21
一般丙类库房疏散指示(个人画法):
1.四周安全出口做大型或超大型的标志灯。
2.内部疏散指示有工艺货架时 ...

好的好的,感谢感谢,我再跟甲方和专家沟通看看
     
发表于 2024-12-19 12:38:33 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2024-12-19 10:21
一般丙类库房疏散指示(个人画法):
1.四周安全出口做大型或超大型的标志灯。
2.内部疏散指示有工艺货架时 ...

你好,想问下,关于这个后期由工艺布置后深化,这个深化是谁来深化,设计院吗,还是工艺设计?
     
发表于 2024-12-19 14:19:23 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2024-12-19 12:38
你好,想问下,关于这个后期由工艺布置后深化,这个深化是谁来深化,设计院吗,还是工艺设计? ...

甩锅的,意思是这个问题设计已经考虑到了,是你没通道,不是我不做
发表于 2024-12-19 18:02:14 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-12-19 11:06
中间有柱子就放柱子上,没柱子就不放,四周就放柱子上,厂房里一般不做吊装的应急灯 ...

我也是这么设计的
     
发表于 2024-12-20 10:31:09 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2024-12-19 10:20
疏散通道明确吗?明确的话可以考虑不吊装,做立柱,像机场一样,看行不行。如果工艺没有深化,通道不明确的 ...

没见过机场立柱上安装的方式,能发个图片看看不?
     
发表于 2024-12-20 10:34:28 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2024-12-19 11:06
中间有柱子就放柱子上,没柱子就不放,四周就放柱子上,厂房里一般不做吊装的应急灯 ...

厂房和仓库 放墙上和柱子  意义不大,后期设备工艺布置完了,全都挡住了。除非先定好工艺布置,墙上按实际情况做,我都是吊,吊个7  8米,现场指示灯还晃过来晃过去的,
     
发表于 2024-12-23 11:14:03 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2024-12-19 12:38
你好,想问下,关于这个后期由工艺布置后深化,这个深化是谁来深化,设计院吗,还是工艺设计? ...

看合同的,这边原先两个厂房是设计院自己画的,工艺配电也是到工艺配电箱或插座箱的。
     
发表于 2024-12-23 11:16:49 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2024-12-20 10:34
厂房和仓库 放墙上和柱子  意义不大,后期设备工艺布置完了,全都挡住了。除非先定好工艺布置,墙上按实 ...

这话话和审图沟通过,白说。车间里照样要求0.4米高布置指示灯。被甲方和工人骂死了--就是下图这种车间。
PS,墙旁边安装的哪个黄色的配电柜是6kv的


车间.jpg




您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则