账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2511|回复: 9

[规范条文] 吸入式感烟探测器的验收

[复制链接]
     
发表于 2024-12-25 12:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
首层高大门厅设置吸入式感烟探测器,管路约50米,仅设置一个探测器,此探测器联动风机启动,专家判定不符合规范要求,规范要求2个感烟探测器才能启动风机
个人理解门厅的风机是专用的,现场也不能因为启动的问题再增加一个吸入式感烟探测器,吸入式感烟探测器虽然是一个,但不是常规的感烟探测器,是一条管路上有好多个探测口组成的,我认为此探测器动作可以直接启动风机,专家不认可,认为至少要再加上手报的信号才能启动风机,不知道这样怎么解释了
发表于 2024-12-25 14:25:47 | 显示全部楼层
一条管路上有好多个探测口组成,如果一个探测口吸入是不是就动作
     
发表于 2024-12-25 14:49:00 | 显示全部楼层
那就加个手报启动风机,在我看来专家说得对
发表于 2024-12-25 16:23:44 | 显示全部楼层
同意3楼的意见:可以采取两个信号启动风机的修改方案,两个信号一个来自探测器,一个来自手报。通过编程实现联动控制。
按GB 50116-2013-4.5.2-1款,要求两个联动触发的报警信号应该是相互独立的。
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:08:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 14:25
一条管路上有好多个探测口组成,如果一个探测口吸入是不是就动作

是,一个吸入就动作,探测器是显示5个浓度级别,稍微有点烟就会探测到,我理解这个烟机启动没有任何坏处,为啥非得2个确认呢,2个不是延迟了排烟的效率,不能为了误报而主观的延迟风机的启动,只启动风机,其他消防设备都不动作
     
 楼主| 发表于 2024-12-26 09:14:07 | 显示全部楼层
国家图集中没有标注这种房间需要设置2种探测器,假设这种房间着火了,房间内的排烟如何启动
微信图片_20241226091210.png
     
发表于 2024-12-27 11:27:28 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2024-12-26 09:14
国家图集中没有标注这种房间需要设置2种探测器,假设这种房间着火了,房间内的排烟如何启动
...

您可以思考一下,一个普通房间,只设置烟感,该怎么动作?
     
发表于 2024-12-27 13:57:33 | 显示全部楼层
大家没找到重点,楼主没有选择传统的烟感,是不是因为层高大于了12米?
而规范条文:高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。
     
发表于 2024-12-27 15:09:01 | 显示全部楼层
赞成3#意见,
火警规范4.1.6及条文说明写的很清楚:联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
吸入式感烟探测器不同的吸气口算不上两个独立的探测器。
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:09:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-12-27 11:27
您可以思考一下,一个普通房间,只设置烟感,该怎么动作?

如果一个房间只设置了一个烟感,那构不成消防联动设备的逻辑,也就是无法实现火灾自动联动;4. 1. 6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则