110kW星三角起动时间,按经验公式,至少需要20多秒。 楼主:“启动大概7,8秒的时候,把断路器烧冒烟了……”
由于是新安装设备调试,不排除水泵进出水阀门的开启不够,如果是手动蝶阀,相对还好;如果配电动阀,阀门的位置指示不一定很到位。 也有可能,消防水池有淤泥,进水管过滤网脏塞,或出水管道内有杂物等,水泵在4~7秒阶段 持续堵转,持续高电流。
如果我是设计师,我会和调试工程师多沟通,增加经验,现场有多种可能……
重复前面的一句话,最好有照片! 断路器烧冒烟了(没有烧成灰烬),很容易通过温度场分布、判断发热起始点……
|