账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1767|回复: 3

[求助] 吊顶内超过7m是否需要做火灾探测器?

[复制链接]
发表于 2025-1-9 16:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大佬们遇到一个单层厂房项目,吊顶高4m多,楼板大概12m,吊顶内走管道,线槽什么的,这种吊顶上面是否有理由需要做火灾探测器?防火规范:净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。按照这条,线槽管道什么的应该不被定义为可燃物,是否可以确定不设探测器?
 楼主| 发表于 2025-1-9 16:37:18 | 显示全部楼层
还有个问题 如果设吊顶,维护检修是否不方便?
发表于 2025-1-13 11:47:48 | 显示全部楼层
一般不认为有可燃物
吊顶里烟感1.png
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:33:01 | 显示全部楼层

好的 谢谢树总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则