账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1049|回复: 3

[求助] 建规10.1.5条

[复制链接]
     
发表于 2025-1-10 15:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.1.5 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:   

    1 建筑高度大于100m 的民用建筑,不应小于1.5h;   

    2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2 的公共建筑和总建筑面积大于20000m2 的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;   

    3 其他建筑,不应少于0.5h。
如下问题:1、这里面一类高层住宅下面有个2层的社区卫生服务站,那么住宅和社区卫生服务站应急照明备用电源时间是按一个整体建筑物计算即1个小时,还是各计各的?2、我们这省里出了一个文件,建筑专业社区服务站可以按商业服务点设计防火,那电气上是不是也就可以按商业网点考虑应急照明备用时间?3、这个规范里的医疗建筑怎么定义的?按医疗建筑电气规范里的,算其它医疗机构?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-1-13 09:32:04 | 显示全部楼层
建筑定性由建筑确定。都是关于消防的要求,电气跟建筑一致即可。
发表于 2025-1-13 11:24:29 | 显示全部楼层
你如果集中电源即管高层住宅,又管社区服务站,需要按长时间要求的来确定
     
发表于 2025-1-14 15:06:53 | 显示全部楼层
若是一类高层住宅,裙房部分肯定是按照商业服务网点来设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则