账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3314|回复: 12

[求助] 光伏并网逆变器能否不设置并网箱,直接接入配电箱?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-15 11:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况:光伏接入点在末端配电箱或公共照明总箱,自发自用,余电不上网,逆变器功率5kw
第一次遇到这种情况,没有怎么做过,有点慌
请教一下:光伏逆变器可以不经过并网箱,直接接入配电箱吗?
微信图片_20250115111913.png
发表于 2025-1-15 11:41:03 | 显示全部楼层
需要一个并网箱,里面设置并网断路器、计量装置,防逆流装置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-1-15 12:04:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-1-15 11:41
需要一个并网箱,里面设置并网断路器、计量装置,防逆流装置

如果没有这些也要设置并网箱吗,就一个并网断路器
     
发表于 2025-1-15 18:17:02 | 显示全部楼层
       楼主的问题不算很复杂,但这种看问题的方式有点问题。
       并网箱(柜)是一个装置,这个装置有哪些作用,这些作用与系统工作有什么样的关系,才是考虑的重点。
      比如,两个电源并网,需满足同期条件。不管什么情况,调整同期条件并判断是否达到并网要求、进而实施并网操作的功能必须得有。所以从这个意义上说,并网柜不能省。不然随便将光伏逆变电源投入低压系统,会发生严重的非同期事故。
      但如果光伏逆变柜集成了同期并网、防逆流、防孤岛等功能,随光伏电源成套供货,那并网柜可能真的可以省。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-16 14:52:36 | 显示全部楼层
如果你的逆变器功能齐全防逆流计量等全有了那可以。
如果功能不全需要加。
如果不知道请按不全处理
     
发表于 2025-1-17 09:03:18 | 显示全部楼层
这种情况有点像单栋小房子,就安装了几块光伏板,发电量顶多也就几kW,然后搞一个并网的电表箱,再接入楼栋用电配电箱。就像树总说的,还是需要一个并网箱,用于双向计量,防孤岛这些。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-17 10:10:21 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2025-1-15 12:04
如果没有这些也要设置并网箱吗,就一个并网断路器

没有这些是不行的啊?不知道是谁决定的只要一个断路器。
     
发表于 2025-1-17 17:42:51 | 显示全部楼层
理论上可以  但是要有防逆流
     
发表于 2025-1-20 12:33:10 | 显示全部楼层
我设计的是单组一个光伏配电箱专门给室外照明用电用,市电和光伏电池组做双电源切换,没有做并网。主要甲方实际建设根本不会去做这东西。考虑再多也没用
发表于 2025-1-21 16:40:57 | 显示全部楼层
电气原理和技术上都完全没问题,但是不符合规范要求。
     
 楼主| 发表于 2025-1-22 14:41:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 965868274 于 2025-1-22 14:47 编辑

谢谢各位的意见,还是做了一个并网箱,
原因1:就是和大家说的一样要放置一些电气装置,并且和市电有一个明确的分界和断开点。
2.大多数情况下,配电箱后期改造空间小,不能放置光伏专用断路器和隔离开关。
3.一个简单的并网箱体和短路器等(不包括防孤岛装置、防逆流装置、电表等电气装置)造价含人工大概在1000-2000元,
4.我查到的图集都是做了并网想的,最简单都是电表+断路器等,没找见不做并网箱的。

点评

如果是黑户、不需要计量新能源发电量,可以不用并网箱!  发表于 2025-2-4 17:20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则