CXA6712 发表于 2025-2-8 09:07 变压器额定容量
dqaq 发表于 2025-2-8 10:22 这是一个综合的考量。除了电源电缆容量外,还有开闭所数量与110kV变电所容量的配合、地块负荷密度与 ...
y123456 发表于 2025-2-8 11:44 还有,400的铜芯电缆,空气中646A,按载流量也就最大带负荷11000KVA,怎么会是15000KVA? ...
dqaq 发表于 2025-2-8 10:14 开关站哪来变压器?
CXA6712 发表于 2025-2-8 15:12 你开关站出去的电缆,不带负荷?
dqaq 发表于 2025-2-8 15:57 带负荷啊,但为什么要限定15000kVA转供容量?
CXA6712 发表于 2025-2-10 10:26 你算哈400电缆载流量理论可以带多少KVA你就晓得了,实际小区负荷是跑不满的 ...
x01oct 发表于 2025-2-10 10:31 合着我2楼的回复,你是没看啊。。。
y123456 发表于 2025-2-10 10:58 大兄弟我看了,只是我认为这个15000KVA,与变压器这个时候还没关系吧,你的意思是变压器一共最多带15000K ...