账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2594|回复: 11

[求助] 如果我想找具体多少根电缆需要设置桥架的话,应该看哪本规范?

[复制链接]
     
发表于 2025-2-8 16:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还是说这个在工程实践中一般是看经验来?18根到可燃气体检测探头的三芯线需要做桥架吗?
     
发表于 2025-2-8 16:49:58 | 显示全部楼层
好奇怪的问题。哪怕一根电缆,不用桥架,你让它飘在空气中吗?
或者你是想说电缆穿个金属管,用吊架托着走?
     
 楼主| 发表于 2025-2-8 16:51:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2025-2-8 16:52 编辑
dqaq 发表于 2025-2-8 16:49
好奇怪的问题。哪怕一根电缆,不用桥架,你让它飘在空气中吗?
或者你是想说电缆穿个金属管,用吊架托着走 ...

不用桥架可以穿管敷设嘛。我是想问,具体一个地方要有多少根线才有设置桥架的必要?5根?10根?15根?20根?这个有在什么规范里有提过吗?我看了民标和电缆线路施工及验收标准,都没找到相关的内容
     
发表于 2025-2-8 17:16:43 | 显示全部楼层
这个貌似没有要求吧,桥架是为了方便走线,光是穿管太分散了
     
 楼主| 发表于 2025-2-8 17:36:32 | 显示全部楼层
nickverb 发表于 2025-2-8 17:16
这个貌似没有要求吧,桥架是为了方便走线,光是穿管太分散了

谢谢了,我校审非让我找规范来确认依据,我就记得应该没有规范明确提过
     
发表于 2025-2-8 17:40:07 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-2-8 17:36
谢谢了,我校审非让我找规范来确认依据,我就记得应该没有规范明确提过 ...

deepseek一下咯
     
 楼主| 发表于 2025-2-8 17:53:38 | 显示全部楼层

我最近还真没空搞这个T T
     
发表于 2025-2-8 18:26:57 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-2-8 17:36
谢谢了,我校审非让我找规范来确认依据,我就记得应该没有规范明确提过 ...

你这个校审很奇怪。。。到底是校审还是抬杠?
     
发表于 2025-2-9 11:13:12 | 显示全部楼层
规范没有具体规定。主要以施工简单、检修方便以及费用和观感为原则。
     
发表于 2025-2-10 08:55:24 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-2-8 17:53
我最近还真没空搞这个T T

这个就跟百度一样打几个字的事。
顺便搜了下:
需要设置桥架的电缆数量取决于以下因素:

1. **电缆数量**:通常超过20根电缆时建议使用桥架。
2. **电缆直径**:粗电缆占用更多空间,可能需要桥架。
3. **安装环境**:空间狭小或电缆路径复杂时,桥架有助于管理和保护电缆。
4. **安全规范**:某些规范可能要求特定数量的电缆必须使用桥架。
5. **未来扩展**:如有扩展计划,桥架可提供灵活性。

**一般建议**:
- 少于20根电缆:可能不需要桥架。
- 20至50根电缆:建议使用桥架。
- 超过50根电缆:强烈建议使用桥架。

具体数量应根据实际情况和规范要求确定。

关于电缆桥架的设置,国家规范中并未明确规定具体多少根电缆需要设置桥架,但根据相关标准,电缆桥架的设置主要取决于电缆的数量、类型、敷设环境以及安全要求等因素。以下是相关规范和建议的总结:

### 1. **电缆数量与桥架设置**
   - 虽然没有明确的数量规定,但通常在实际工程中,当电缆数量较多(例如超过20根)或电缆直径较大时,建议使用桥架进行敷设,以便于管理和维护。
   - 桥架的宽度和层数应根据电缆的数量、直径及间距来确定,以确保电缆的合理布放和散热。

### 2. **敷设环境与桥架选择**
   - 在易燃粉尘、高温、腐蚀性液体或油溅落等特殊环境中,桥架应设置实体盖板以保护电缆。
   - 室外敷设时,桥架应具有防雨水措施,例如设置排水孔或坡向室外的设计。

### 3. **安全与维护要求**
   - 电缆桥架的安装高度应符合规范要求,例如水平敷设时底边距地高度不宜低于2.2米,垂直敷设时1.8米以下应加防护措施。
   - 桥架内的电缆填充率不应超过50%,以确保散热和维护空间。

### 4. **相关规范参考**
   - **《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019**:规定了电缆桥架的安装高度、间距及防护措施。
   - **《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018**:明确了桥架类型的选择要求,例如在易燃粉尘场所应设置实体盖板。
   - **《电缆桥架安装》22D701-3**:提供了桥架安装的具体技术要求,包括盖板设置和排水设计。

### 总结
虽然没有明确规定具体多少根电缆需要设置桥架,但根据电缆数量、敷设环境和安全要求,通常建议在电缆数量较多或环境复杂时使用桥架。具体设计应参考相关国家标准和工程实际情况。
     
发表于 2025-2-10 14:40:01 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-2-8 17:36
谢谢了,我校审非让我找规范来确认依据,我就记得应该没有规范明确提过 ...

这个我也碰到过,要求给出设计桥架的尺寸的依据。天正电气或别的都有桥架计算的命令或内容,直接给个计算书就行了
     
发表于 2025-2-10 14:54:01 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-2-10 14:40
这个我也碰到过,要求给出设计桥架的尺寸的依据。天正电气或别的都有桥架计算的命令或内容,直接给个计算 ...

桥架尺寸有要依据还是合理的,毕竟怎么布置跟载流量相关了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则