账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1025|回复: 5

[求助] 民标的计量做法

[复制链接]
     
发表于 2025-2-11 09:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标第5.16.1.6节:应选用过载4倍及以上的电能表。经电流互感器接入的电能表,标定电流不宜超过电流互感器额定二次电流的30%(对S级为20%),额定最大电流宜为额定二次电流的120%。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%选择。




请教各位佬们,此处条文不太理解,上述的标定电流是什么含义,按条文也分为两种情况:
1、采用电流互感器+电表
2、直读表


那么按规范应该怎么实施,感觉跟以前按量程的2/3来实施有所不同,还请各位大佬们解惑一波,谢谢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-2-11 11:00:00 | 显示全部楼层
       简单说吧,电能表的测量误差等参数是随所测量的电流而变得,标定电流就是电能表测量误差等铭牌参数所对应的电流,而额定最大电流为满足测量误差的最大电流。比如5(40)A表,标定电流5A,最大额定电流40A。
     
发表于 2025-2-11 11:04:30 | 显示全部楼层
       比如,直接连接电能表,你选5(40)A表。如果选用二次额定电流为5A的CT连接,则应该选1.5(6)A表。5A的30%为1.5A,120%为6A。人家产品都给你配好的。
       常看到很多选了CT连接的,也选5(40)A表,是不合适的。
       测量这块,量程和误差两个最重要的问题,很多设计是一塌糊涂。
     
发表于 2025-2-11 16:52:33 | 显示全部楼层
现在本地供电公司要求的住户单相计量表都是12倍电子表5(60)A了
     
发表于 2025-2-11 17:10:41 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-2-11 16:52
现在本地供电公司要求的住户单相计量表都是12倍电子表5(60)A了

北京是10倍,10(100)A
     
 楼主| 发表于 2025-2-12 08:52:54 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-11 11:04
比如,直接连接电能表,你选5(40)A表。如果选用二次额定电流为5A的CT连接,则应该选1.5(6)A表。 ...

谢谢,后面重新理解了什么是标定电流之后,直读表的话,可以按照计算电流来选择,比如计算电流是40A,那么40*30%=12A,那么选择标定电流为15A的电表,那么就是15(60)A的电表。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则