账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1971|回复: 6

图审意见记录

[复制链接]
     
发表于 2025-3-3 14:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6、DCS 等负荷在化工生产中划为为一级负荷中特别重要负荷,特级负荷是建筑行业的用电负荷划分,在化工生产划为特级负荷是不标准,需修正。


12、从列表来看,可燃气体和有毒气体检测报警系统并没有采用GDS,而是采用壁挂式控制器,不满足规范要求。




微信图片_20250303143815.png

微信图片_20250303143918.png

     
发表于 2025-3-3 15:25:50 | 显示全部楼层
化工行业设计需要执行55024吗?
     
发表于 2025-3-3 16:15:49 | 显示全部楼层
电气通规的总则1.0.2 供电电压不超过35kV的工业与民用建筑和市政工程与智能化系统必须执行本规范。
还是第一次见不执行通规的审图,是电压等级不在范围内吗

点评

这个图审老师有点二{:1_473:}  发表于 2025-3-3 16:47
     
 楼主| 发表于 2025-3-4 08:14:58 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2025-3-3 16:15
电气通规的总则1.0.2 供电电压不超过35kV的工业与民用建筑和市政工程与智能化系统必须执行本规范。
还是第 ...

10/0.4kV的一个小型化工项目
     
发表于 2025-3-7 11:35:53 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2025-3-3 16:15
电气通规的总则1.0.2 供电电压不超过35kV的工业与民用建筑和市政工程与智能化系统必须执行本规范。
还是第 ...

不好说啊,1.0.2条的条文说明“本规范适用于民用建筑、通用工业建筑和市政工程所需的建筑物及构筑物、建筑物的单体及群体的建筑电气工程和建筑智能化系统工程”。这个项目看起来不像通用工业建筑……
     
发表于 2025-4-2 11:09:47 | 显示全部楼层
55024的3.1.1负荷分级明确针对民用建筑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则