账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2636|回复: 9

[求助] 钢结构厂房桥架安装高度

[复制链接]
     
发表于 2025-3-6 08:32:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个11米的钢结构厂房,9米位置有吊车,厂房里需要安装桥架,桥架安装在哪里?1.桥架吊装在屋面下钢梁下吗,2.桥架安装在吊车梁下的钢柱子上吗?安装8米高吗?结构让提钢柱子增加的荷载,需要提吗?
发表于 2025-3-6 11:25:12 | 显示全部楼层
建议就在屋面钢梁下吊装,如果安装在钢柱上,注意柱距,一般不满足桥架的支架间距,有些大跨距桥架都不好满足
     
发表于 2025-3-6 16:40:42 | 显示全部楼层
实际情况是安装在牛腿下方比较多,特别是车间太高的话。
确实支架间距很难满足。钢柱荷载没提过。
1741250270170.png
1741250069831.png
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-3-7 08:37:34 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-3-6 16:40
实际情况是安装在牛腿下方比较多,特别是车间太高的话。
确实支架间距很难满足。钢柱荷载没提过。 ...

规范干净 大佬的作品很到位
     
发表于 2025-3-7 09:42:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-6 11:25
建议就在屋面钢梁下吊装,如果安装在钢柱上,注意柱距,一般不满足桥架的支架间距,有些大跨距桥架都不好满 ...

梁下高于行车的话,往下引是个问题,所以还是牛腿下方比较好办一些。
     
发表于 2025-3-21 10:10:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-6 11:25
建议就在屋面钢梁下吊装,如果安装在钢柱上,注意柱距,一般不满足桥架的支架间距,有些大跨距桥架都不好满 ...

桥架的支架间距要求有规范吗?
发表于 2025-3-21 14:18:16 | 显示全部楼层
追风少年2 发表于 2025-3-21 10:10
桥架的支架间距要求有规范吗?

GB51348第8.5.4
     
发表于 2025-3-21 14:56:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 17:06:27 | 显示全部楼层
5米左右的高度位置
     
发表于 2025-4-19 00:05:36 | 显示全部楼层
8m太高了,使用不方便,除非工艺有特殊要求。而且5m以上施工就有高空措施费了。
一般沿柱子敷设,如果柱子间距过大且没有其他吊挂点,可以增加专门安装管线的吊挂梁
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则