账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4041|回复: 20

[规范条文] GB/T50034-2024第7.2.5条这个是啥意思

[复制链接]
     
发表于 2025-3-10 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天图审给提了这么一条,意思是配电回路采用C16断路器时,LED照明功率不能超过440W吗
     
发表于 2025-3-10 16:47:49 | 显示全部楼层
前提是这440W的LED灯同时起动。
     
 楼主| 发表于 2025-3-10 16:48:41 | 显示全部楼层
如果是只是考虑冲击电流的影响的话,我都是按照2~3位开关,不同时启动不就行了吗,不能换个C20 C25 断路器或者改成D特性断路器吧
     
发表于 2025-3-10 16:51:04 | 显示全部楼层
这个是 GB/T50034-2024实施指南上的表格2-7-2的数据
     
发表于 2025-3-10 16:57:58 | 显示全部楼层
cctv3704 发表于 2025-3-10 16:48
如果是只是考虑冲击电流的影响的话,我都是按照2~3位开关,不同时启动不就行了吗,不能换个C20 C25 断路器 ...

如果安装有翘板开关,只要翘板每开所接灯具不大于440W就行了。
     
发表于 2025-3-10 16:58:45 | 显示全部楼层
拿限值来计算其实不太妥,会导致开关过大,然后灵敏度校验又通不过,只能说希望厂家能有个确切的数值标上会方便很多。
发表于 2025-3-10 17:02:04 | 显示全部楼层
是的,规范规定的限值,又不是厂家产品的具体启动数据
     
发表于 2025-3-10 17:08:50 | 显示全部楼层
规范也只是条文解释中给出的一个供参考的数据。
而且这个限值是C16低断回路允许同时点亮的LED的功率限值,不是回路所能承载的LED的功率限值。
     
发表于 2025-3-10 17:11:36 | 显示全部楼层
条文说明给出的数据是对一些光源调查后的最不利数据。实际大多数产品启动电流都明显小于给出数据。合理的设计做法是1.合理减少配电终端回路灯具配置容量并选择相应断路器选型规格;2.按上述设计情况给出对实际采购灯具启动电流限制并提出当不满足时提交设计修改(自保)
     
 楼主| 发表于 2025-3-10 17:18:08 | 显示全部楼层
感谢各位老师的的回复,等跟审图老师沟通下试试
     
发表于 2025-3-10 17:43:38 | 显示全部楼层
刚毕业的时候去商业街当的时候遇到过,现场一个LED灯组做的超大字,隔一段时间启动的时候就会跳闸,跳完闸在推上去就好了过几天在来一次。后面我给他换了个大的开关跳闸间隔变长了但是偶尔还是会跳。
     
发表于 2025-3-11 09:22:32 | 显示全部楼层
工厂、仓库等大面积场所,大多采用大功率LED灯,用微断集中控制各个回路,一个回路带几个灯。今后都要按GB/T50034-2024这个表格做吗?以前20A的微断,控制5个LED灯,每个灯300W,正常使用,也没听说有问题啊?
     
发表于 2025-3-11 10:44:44 | 显示全部楼层
这条编的有问题,3.3.7条是启动电流是额定电流的40倍,但是启动时间要小于0.001S,看厂家的样本,启动电流倍数都完全没有影响。
     
发表于 2025-3-11 10:53:23 | 显示全部楼层
LED灯的电源,是电子产品,完全可以在设计上想办法,减小启动电流。不同厂家的数据肯定也不一样。
     
发表于 2025-3-12 18:59:10 | 显示全部楼层
同开同关  440W

中途加几个开关,错时启闭 就不要紧了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则