账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2145|回复: 9

[求助] 在存放了盐酸、硝酸、氢氟酸的甲类库里还需要设置火灾自动报警系统吗

[复制链接]
     
发表于 2025-3-12 16:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 snowfox1990 于 2025-3-12 16:56 编辑

目前在做一个甲类库改造项目,这个甲类库有三个防火分区,每个分区是一个和其他分区不相通的仓库,其中有一个库现在被改造了多个隔间,放了一些盐酸、硝酸、氢氟酸,其他隔间里有甲苯、丙酮这种可燃物;另外两个库目前设置着火灾自动报警系统。   
有没有人之前做过类似项目或者有过了解的,这种情况下,我可以单独取消这个需要改造的分区的火灾自动报警系统吗?如果不能取消的话,这个仓库的火灾自动报警系统有什么需要注意的地方吗?我问了下海湾的人,说是探头没做过盐酸硝酸这些的耐腐蚀试验
     
发表于 2025-3-12 17:11:57 | 显示全部楼层
首先甲类仓库不需要做火灾自动报警系统,甲苯、丙酮隔间需要做可燃气体探测系统,盐酸、硝酸、氢氟酸需要做入侵报警、门禁,所有隔间做监控。
     
 楼主| 发表于 2025-3-12 17:16:36 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-3-12 17:11
首先甲类仓库不需要做火灾自动报警系统,甲苯、丙酮隔间需要做可燃气体探测系统,盐酸、硝酸、氢氟酸需要做 ...

主要这个单体是改造,之前已经做了火灾自动报警系统,我现在在考虑的是是否应该把这个要改造的防火分区里的火灾自动报警系统全拆了,门禁和入侵报警确实忘了考虑,感谢提醒,这个是在什么规范里有提到?之前是做了视频监控,我可以利旧一部分
     
发表于 2025-3-12 17:23:24 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-3-12 17:16
主要这个单体是改造,之前已经做了火灾自动报警系统,我现在在考虑的是是否应该把这个要改造的防火分区里 ...

GA 1511-2018 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求,GB 17681-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》
     
 楼主| 发表于 2025-3-12 17:47:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2025-3-12 18:55 编辑
lxdis007 发表于 2025-3-12 17:23
GA 1511-2018 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求,GB 17681-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术 ...

谢谢提醒了,不过我核实了一下,这三种酸的储存量都没有到达临界量,不满足GB17681这个规范的适用条件(也就是到不了重大危险源)然后第一个要求目前我只搜到2023版,里面没有提到需要入侵报警和门禁啊
     
发表于 2025-3-12 22:08:50 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-3-12 17:16
主要这个单体是改造,之前已经做了火灾自动报警系统,我现在在考虑的是是否应该把这个要改造的防火分区里 ...

拆了干什么,不给电源就好了,谁知道以后这个房间还要做什么。
     
发表于 2025-3-13 09:48:48 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-3-12 17:47
谢谢提醒了,不过我核实了一下,这三种酸的储存量都没有到达临界量,不满足GB17681这个规范的适用条件(也 ...

GA 1511你们找对吧,小计量(小于50kg)的确实可以不要入侵和门禁,只有监控就行,门需要做防盗门。物质有毒需要做入侵了。
     
 楼主| 发表于 2025-3-13 18:18:48 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-3-13 09:48
GA 1511你们找对吧,小计量(小于50kg)的确实可以不要入侵和门禁,只有监控就行,门需要做防盗门。物质 ...

物质有毒需要做入侵又是哪个规范里的,感觉我这方面了解完全还是不够啊,GA1511的我倒是找到了,之前确实搜的不对
     
发表于 2025-3-14 09:08:57 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2025-3-13 18:18
物质有毒需要做入侵又是哪个规范里的,感觉我这方面了解完全还是不够啊,GA1511的我倒是找到了,之前确实 ...

GA 1002-2012 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求
     
 楼主| 发表于 2025-3-17 07:54:07 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-3-14 09:08
GA 1002-2012 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求

谢谢了,我再去看看这个规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则