账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1211|回复: 9

[问题探讨] 两台风机同时启停电气如何表达

[复制链接]
     
发表于 2025-3-21 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

如题,建筑院施工图设计阶段,暖通提资2*45kW风机要求同事启停,图集16D303-2没有相应的控制原理图,电气是需要画个控制图出来还是直接加一句话要求同时启停,厂家解决?

暖通提资

暖通提资

电气配电箱系统图

电气配电箱系统图


评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

发表于 2025-3-21 14:49:08 | 显示全部楼层
加一句话就行,厂家很容易完成
     
 楼主| 发表于 2025-3-21 14:58:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-21 14:49
加一句话就行,厂家很容易完成

嗯嗯,谢谢
     
发表于 2025-4-7 11:39:35 | 显示全部楼层
你这个不能当成 两套控制系统 ?按两套 控制同时 联动启动不行 ?
     
 楼主| 发表于 2025-4-7 13:40:04 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-4-7 11:39
你这个不能当成 两套控制系统 ?按两套 控制同时 联动启动不行 ?

不知道在暖通的系统里在这个层级确保同时启动行不行
     
发表于 2025-4-7 14:07:54 | 显示全部楼层
竹天草心 发表于 2025-4-7 13:40
不知道在暖通的系统里在这个层级确保同时启动行不行

我觉的他们的同时启动 应该没啥太大要求   排烟要求好像是 30s  补风好像是15s  启动时间都这么长  同时启动差个两三秒  也没问题   咱们的联动启动反应时间肯定比这个小
     
 楼主| 发表于 2025-4-7 16:14:14 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-4-7 14:07
我觉的他们的同时启动 应该没啥太大要求   排烟要求好像是 30s  补风好像是15s  启动时间都这么长  同时 ...

那好像确实也可以
     
发表于 2025-4-7 16:30:48 | 显示全部楼层
      达到同时起停要求的设计很容易做到,但有个“分别控制/同时起停”切换开关不能遗漏,还包括与其配套的单独起停控制按钮等。
       独立的若干设备形成一个工艺设备组,在工艺中有联动要求时,一般都需要保留每台设备独立控制功能,以满足调试、维修等要求。
     
发表于 2025-4-7 16:58:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-4-7 17:01 编辑

提出这么简单的问题,可以说我所接触的电气设计人员(包括论坛上、实际工作中)大多数对二次回路、继电控制的知识点基本空白。按说电气专业本科课程都应该有所涉猎
最近遇到一个工程,可燃报警控制器报警后按暖通要求需同时启动同一空间10套事故风机(暖通方案是否合理不作讨论)。控制器通常就提供一组(无源)信号,对于如何同时启动这10套风机(包括应急按钮设置),设计也是基本不知道如何具体落实
     
发表于 2025-4-9 09:12:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-7 16:58
提出这么简单的问题,可以说我所接触的电气设计人员(包括论坛上、实际工作中)大多数对二次回路、继电控制 ...

没办法,建筑电气就是这个特点,什么都涉及一点,但是涉及的都不深;如果要达到你说的这种深度,那建筑电气至少可以分化成3-4个专业,显然市场不需要也不允许。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则