账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 945|回复: 2

[求助] 中央空调主机配电问题

[复制链接]
     
发表于 2025-3-21 16:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问中央空调主机配电需要D型曲线断路器吗?我差资料说变频控制的好像不需要了。请问有没有什么地方有找得到相应的依据?怕不用D型曲线启动跳闸。
     
发表于 2025-3-21 17:51:54 | 显示全部楼层
      不知楼主说的中央空调主机具体指什么。如果说的是制冷机组,那功率大得很,必须是MCCB配电,甚至可能用到ACB配电。这两类低断没有D曲线一说,只有微断MCB脱扣器才有B、C、D曲线。
      但MCCB有配电用和电动机用等区别,建议还是选电动机用为好,除非制冷机组是模块化拼搭起来的,顺序起动。有些热泵机组就是这样的。
     
发表于 2025-3-24 10:50:38 | 显示全部楼层
简单来说,选什么型号要知道选型的原则是啥,电动机有比额定电流大得多的起动电流,瞬动值要避开起动的尖锋电流,而变频设备往往是平缓的起动曲线,但是变频空调跟普通的变频电机还不是一回事,你也得看空调本身的参数来判定要选多大的瞬动值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则