回到楼主的问题。说下个人看法,请批评指正。
参见楼主图2左下角,原理大致如下: 消防控制中心为中间继电器KD提供24VDC的消防切非信号。 中间继电器KD吸合,其辅助触点KD1导通,分励脱扣器线圈得电220VAC,其内部衔铁动作,驱动断路器的脱扣器分闸。 分励脱扣器线圈的工作电源 来自 断路器出线端220VAC。
分励脱扣器会短路吗? 短路的可能性很小,理论上有两种可能的空间位置: a、L线和N线发生单相短路;b、线圈发生匝间短路。
什么时候会发生短路?分两种时间工况: 1、平时; 2. 火灾时
这样,空间+时间,有四种组合:a1, a2, b1, b2. 仅以a1为例,还是加上一个保险管为妥; 保险管含底座,约2元钱,但安全性提升。
|