账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1189|回复: 8

[问题探讨] 变压器切三级负荷的动作信号

[复制链接]
     
发表于 2025-3-24 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个车间,采用2台变压器单母线联络方式供电,能满足二级负荷供电要求,但单台变压器不能满足所有负荷供电要求,当1台变压器故障时需切除三级负荷。此时切除三级负荷的动作信号是由电气专业设置(监测市电断电,直接切三级负荷),还是通过自控专业设置(监测市电断电,启动自控程序,依次切三级负荷,此时变压器处于过载状态)?
发表于 2025-3-24 11:15:42 | 显示全部楼层
自动,手动都行,你母联开关平时都是断开的,断了次要负荷后才会合闸,不会让变压器过载太多
     
发表于 2025-3-24 11:35:47 | 显示全部楼层
对次要负荷回路的开关采用带失压脱扣器的断路器。
发表于 2025-3-24 14:36:22 | 显示全部楼层
电气专业在备自投控制电路中设计
     
发表于 2025-3-25 09:49:42 | 显示全部楼层
切三级负荷一般是由电气专业做。逻辑顺序先切三级负荷再合母联。
     
发表于 2025-3-25 16:21:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-24 11:35
对次要负荷回路的开关采用带失压脱扣器的断路器。

没断电的那路的三级负荷也需要切除,切除后信号给到自动合闸系统才能动作于母联开关合闸;自动状态下的三锁两钥匙机械联锁功能不能要了
     
发表于 2025-3-25 22:01:01 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-24 11:35
对次要负荷回路的开关采用带失压脱扣器的断路器。

失压脱扣器只能甩掉故障变压器的次要负荷,甩不掉正常运行的变压器的次要负荷,还是有一定安全隐患,但是因为变压器有短时过载,所以常规情况这个办法也是适用的。个人感觉最好的做法,直接对所有次要负荷做分励脱扣,分励脱扣电源信号取自母联合闸信号即可
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-26 10:20:58 | 显示全部楼层
多数情况下重要负荷占比较小且变压器非满载运行,兼之变压器有过载能力,采用失压脱扣器切非重要负荷可满足要求。若重要负荷占比较大超出了变压器的过载能力,只能对所有次要负荷采用分励脱扣的切除方式。
     
发表于 2025-3-26 14:26:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-3-26 10:20
多数情况下重要负荷占比较小且变压器非满载运行,兼之变压器有过载能力,采用失压脱扣器切非重要负荷可满足 ...

对于洁净室来说,重要负荷占比较大,冷机、冷冻水、冷却水、冷却塔、空调箱在这个系统的都不能停,最多降低工况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则