账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2039|回复: 30

[问题探讨] 层高7m的方便面加工厂房如何选用火灾探测器?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-7 18:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是改造项目,原加工区域下层空间有传送带,大致分为压延机、蒸箱区、炸锅区等,上层空间部分区域有设备,原设计是感烟探测器。根据现场反馈,此车间多水蒸气和油,所以烟感有误报和故障情况。此区域应该选用什么火灾探测器?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2025-4-7 18:43:15 | 显示全部楼层
不能选用感温探测器的原因是数量太多,不好维护。是否可以选择采用红外对射?避开高层区域的设备来设置?这样合理吗?
     
发表于 2025-4-7 18:51:07 | 显示全部楼层
可能产生蒸汽和油雾的场所不宜选择线型光束感烟火灾探测器

点评

请教下用什么探测器比较好呢?火焰探测器适合吗?  发表于 2025-4-7 20:59
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-7 22:30:34 | 显示全部楼层
没钱温感有钱吸入式。而且吸入式是能比较成分的那种不是单纯吸入检测烟雾
实际双频红外也行不过国内审图可能不认
发表于 2025-4-8 08:21:52 | 显示全部楼层
可以用线型感温光纤
发表于 2025-4-8 08:37:00 | 显示全部楼层
感温探测器的原因是数量太多,不好维护,这是啥理由,该用就要用
     
 楼主| 发表于 2025-4-8 08:39:02 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-4-7 22:30
没钱温感有钱吸入式。而且吸入式是能比较成分的那种不是单纯吸入检测烟雾
实际双频红外也行不过国内审图可 ...

没啥钱,想最小成本改造,那最好选择就是温感吗?请教下这种传送带需要考虑缆式线型感温火灾探测器吗?火焰探测器是不是不太适合?
     
 楼主| 发表于 2025-4-8 08:41:02 | 显示全部楼层
林烨煊 发表于 2025-4-8 08:21
可以用线型感温光纤

这种探测器我还没有做过,请教下,我查了下规范,好像适用场景并不是特别贴合,这个厂房以下四种都贴不上,原来设计时不算有爆炸危险性场所。5.3.4 下列场所或部位,宜选择线型光纤感温火灾探测器:
   1 除液化石油气外的石油储罐。
   2 需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所。
   3 需要监测环境温度的地下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温火灾探测器。
   4 公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等。
     
发表于 2025-4-8 08:53:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-8 08:37
感温探测器的原因是数量太多,不好维护,这是啥理由,该用就要用

对,该用就用,这玩意也不贵,多了就不用不是理由

点评

嗯嗯 好的 想弄清楚感温是不是最好的选择  发表于 2025-4-8 09:06
     
 楼主| 发表于 2025-4-8 09:05:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-8 08:37
感温探测器的原因是数量太多,不好维护,这是啥理由,该用就要用

那这种环境最适合的还是感温探测器是吗?请教下这种生产厂房内的传送带需要考虑缆式线型感温火灾探测器吗?火规有条是这样的5.3.3 下列场所或部位,宜选择缆式线型感温火灾探测器:
   1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架。
   2 不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
   3 各种皮带输送装置。
   4 其他环境恶劣不适合点型探测器安装的场所。
     
发表于 2025-4-8 10:13:54 | 显示全部楼层
cool8222 发表于 2025-4-8 08:39
没啥钱,想最小成本改造,那最好选择就是温感吗?请教下这种传送带需要考虑缆式线型感温火灾探测器吗?火 ...

大方向上温感,然后注意温感有效高度。
传送带下面没有详细图纸不好说,
另外找找专门做工厂的问下机电要求,市监局可能还有其他要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:21:26 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-4-8 10:13
大方向上温感,然后注意温感有效高度。
传送带下面没有详细图纸不好说,
另外找找专门做工厂的问下机电要 ...

好的 十分感谢!请问下您说的工厂机电要求指的是哪方面?
发表于 2025-4-8 11:12:04 | 显示全部楼层
cool8222 发表于 2025-4-8 08:41
这种探测器我还没有做过,请教下,我查了下规范,好像适用场景并不是特别贴合,这个厂房以下四种都贴不上 ...

图纸上写线性感温探测器,设置可以参考14X505-1的49页

点评

好的 感谢!  发表于 2025-4-8 11:58
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-8 12:14:06 | 显示全部楼层
不宜盲目采用感温探测器,不管是点型还是线型。
考察点在你所警戒的场所,火灾初期特征到底是什么。大多数生产和生活场所,火灾初期特征不是温。

点评

好的 多谢  发表于 2025-4-8 16:52
     
发表于 2025-4-8 16:01:55 | 显示全部楼层
cool8222 发表于 2025-4-8 10:21
好的 十分感谢!请问下您说的工厂机电要求指的是哪方面?

所有可能和机电相关的,有些要求不一定归口到哪个单位

点评

感谢提醒!  发表于 2025-4-8 16:53
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则