账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 768|回复: 5

[求助] 厂区壁挂室外照明设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-25 21:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    一个几千平的小厂区 大概有四五栋小单体 做室外照明 领导的意思是做高杆灯要做基础还要弄灯杆太费钱 要改成壁挂的灯具
    现在电源从门卫室取电 距离末端最远的照明点大概是不到200米 我的想法是壁装灯具沿各单体车间外墙布置
(400W灯具,安装高度约8米)在外墙上0.5米处做一个防水T接箱 T接箱里再设置一个熔断器 壁装路灯通过这个熔断器T接入主电源中 灯具大概总共有8个 分布在各个单体的外墙上(基本是2个一组,一共做4个T接箱) 请问这样做可行吗 会有什么使用风险?
     门卫室用的是25A/2P的开关,设置100mA的剩余电流动作保护器, 主电缆采用YJV-3X16,从熔断器接到灯具的电缆采用YJV-3X4。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-4-27 09:58:13 | 显示全部楼层
太阳能路灯加少量壁灯。壁灯用36V壁灯,配电箱设置电源适配器就好了。
发表于 2025-4-27 10:43:11 | 显示全部楼层
就是觉得这个灯具功率有点大
     
发表于 2025-4-27 11:21:44 | 显示全部楼层
车间是混凝土还是钢结构的复合彩钢板墙体?如果是钢结构的线管在车间里走,灯具的安装做法见 06sd702-5,32页
     
发表于 2025-4-27 16:57:51 | 显示全部楼层
      方案没问题,类似光彩照明。
      建议T接配电箱中不要用熔断器,用30mARCD。一则满足户外设备电击防护要求,二则RCD还便宜些。别说灯具装得高,没电击危险。没谁说高处可以例外。
      另外,不知单体是否有外部防雷。如果有,路灯及竖向配线都不要靠近引下线布置,防反击。如果避不开,可以将T接配电箱中PE导体连到单体的MEB。
     
 楼主| 发表于 2025-4-28 08:13:45 | 显示全部楼层
谢谢大佬们解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则