民标的8.7.2.4:
电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
8.7.2.5:
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时, 应采取措施,防止电缆受到损伤。
CJJ 89-2012,6.1.7条文说明:
东北地区的冻土层厚达2m~3m,要求埋在冻土层以下有困难。施工时用混凝土或砖块在沟底砌一浅槽,电缆放于槽内,在电缆上下各铺100mm厚的软土或细沙,上面再盖以混凝土板或砖块。这样可防止电缆在运行中受到损坏。 |
|