官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
gucheng 发表于 2025-5-8 08:37 当使用负号柴油,说明当地温度已经到零下了,那么环境温度早就低于闪点了,没有爆炸危险区。理论上说乙B类 ...
dqaq 发表于 2025-5-8 10:47 这种成套装置,建议查看产品提供的技术条件。高寒地区恐怕不只是柴油的问题,发动本身也有同样问题,比如润 ...
消防应急照明专题帖子汇总
qiu!4455 发表于 2025-5-8 10:36 柴油标准关于各标号柴油的闪点温度,是不低于多少度,而不是实际闪点温度。 ...
ShadowShinyui 发表于 2025-5-8 11:18 常见汽油闪点就60度以上包括0和负号。也不是乙类啊
swimingyuyu 发表于 2025-5-8 22:00 那实际闪点温度是多少呢?
qiu!4455 发表于 2025-5-9 14:28 参考GB50016第3.1.1条的条文解释。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页