账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2566|回复: 32

[问题探讨] 接地线是否可以穿钢管

[复制链接]
     
发表于 2025-5-8 15:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前有项目业主不允许接地线穿钢管(这里说的是从桥架到LEB/MEB这一段起固定和美观作用的),理由是会产生涡流,我觉得这个理由有点牵强毕竟接地电流有也是偶然和短时的;不知道各位有没有碰到类似情况
发表于 2025-5-8 15:21:09 | 显示全部楼层
GB55024的强条:接地干线穿墙必须穿钢管保护
     
发表于 2025-5-8 16:05:30 | 显示全部楼层
那直接用钢管当接地线得了,还省根导线。
     
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:49:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 风行水上 于 2025-5-8 17:58 编辑
树欲静而风不止 发表于 2025-5-8 15:21
GB55024的强条:接地干线穿墙必须穿钢管保护

不穿墙,就是顺墙下,明配

这样的

这样的
     
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:52:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 风行水上 于 2025-5-8 17:57 编辑
贾行家 发表于 2025-5-8 16:05
那直接用钢管当接地线得了,还省根导线。

是这样一个设备接到LEB上,接地线走了一段桥架然后从桥架出来沿墙到LEB这一段配管

就这种

就这种
     
发表于 2025-5-8 19:29:54 | 显示全部楼层
是否可以 改用 非金属套管呢?

如果坚持使用金属套管,不用低碳钢管,而改用铝合金管或奥氏体不锈钢管,比如SS304、SS316等,  均为非铁磁性材料, 能极大减少涡流。

     
发表于 2025-5-8 19:35:23 | 显示全部楼层
短路就那零点几秒钟的事,有涡流怎么了?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-8 19:35:49 | 显示全部楼层
明敷但不受机械损伤,可以采用PVC绝缘电工套管保护
     
 楼主| 发表于 2025-5-9 09:08:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-5-8 19:35
短路就那零点几秒钟的事,有涡流怎么了?

就是搞不懂啊
     
发表于 2025-5-9 09:08:58 | 显示全部楼层
说涡流这个,虽然也许是牵强,不过从规范/图集角度来说的话,比如接地扁钢穿楼板时用金属管做套管的话,要求将套管与扁钢做跨接。这个确实有要求。
     
 楼主| 发表于 2025-5-9 09:09:51 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-5-8 19:29
是否可以 改用 非金属套管呢?
如果坚持使用金属套管,不用低碳钢管,而改用铝合金管或奥氏体不锈钢管,比 ...

就是要求改非金属套管,我是觉得让改的理由牵强
发表于 2025-5-9 09:18:36 | 显示全部楼层
剔槽后恢复刷漆暗敷行不行 不愿意多费工?
     
发表于 2025-5-9 09:49:29 | 显示全部楼层
这个问题本身就存在谬误和条件缺失。
1、接地线(接地导体)是有明确定义的,可参见民标术语解释,或GB16895.3附录中的图。楼主说的导体,是保护联结导体,不是接地导体。
2、单根交流导体穿钢管会有涡流,对载流导体而言危害都清楚。对保护或接地导体而言,故障时涡流损耗会成倍地增大故障回路接地电阻,及些微增大故障回路电抗。这对于依赖故障电流大小动作的过电流保护来说是致命的。
3、基于2,楼主要明确这根导体是否是故障回路的主通道(阻抗最低且明显低于其他通道的通道),以及这根导体有故障电流时,故障是否由过电流保护电器切除。排除这两者之一,则穿金属管问题不大(也不建议),否则确实不允许。
4、如果已经穿了金属管,将金属管两端与导体电气连接即可解决问题。

点评

勘误,上述联节应为:联结。  发表于 2025-5-12 11:14
支持。尤其第一条,此段楼主所指线路为保护联节导体而非接地导体。  发表于 2025-5-12 11:12
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-9 09:51:07 | 显示全部楼层
经常看到类似的问题,争来争去没个头,原因在于问题本身就不真,是缪问题或伪问题。
     
发表于 2025-5-9 09:58:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-9 09:51
经常看到类似的问题,争来争去没个头,原因在于问题本身就不真,是缪问题或伪问题。 ...

无所谓,就算有涡流又怎么样呢?,莫名其妙。而且有些环境肯定钢管结构物理保护性更好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则