账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 899|回复: 7

[问题探讨] 室外的消防报警线缆和通讯光缆等是否可以共用管

[复制链接]
     
发表于 2025-5-9 16:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 55024中6.1.1-1中 智能化线缆包括:智能化系统信号线缆、消防报警信号线缆等;
GB50116中没有相关规定;
GB51348中26.1.7表格有讲到单独穿管,26.1.1有讲此章适用室外部分。觉得此条要求有些严。
既有园区(基本上没有预留管的情况)增加线缆不好满足不共管。
不知道可有其他规范有相关规定。
觉得通讯采用光缆的话没什么影响(假如没有广播线和电话线或都采用屏蔽电缆)。
     
发表于 2025-5-9 17:01:05 | 显示全部楼层
我都是默认一起穿,多孔管那么多管,一根多孔管算不算共用?现在网络都是走光纤。实际没什么影响
     
发表于 2025-5-12 00:32:02 | 显示全部楼层
室外消防要不要穿金属管?多孔管一般都不是金属的吧?都是pe管
发表于 2025-5-12 08:41:05 | 显示全部楼层
施工、维护都是不同的部门,还是分管敷设
     
发表于 2025-5-12 11:57:54 | 显示全部楼层
我一般用七孔梅花管,弱电部分的消防与非消防应该是满足的
     
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:53:14 | 显示全部楼层
新建项目设计都会分开的。改建项目室外预埋管有些基本上都已经穿过其他弱电线缆了,但预埋管空间还可以利用。现有一单体新加监控和消防报警(区域报警),消防报警利用原有预埋管(基本上都是100的管)还需要管中加小管吗。
     
发表于 2025-5-12 18:32:24 | 显示全部楼层
共沟不共管
     
发表于 2025-5-13 10:21:09 | 显示全部楼层
设计:强电、火灾、弱电线路全都分开,施工:全放一块
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则