账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1881|回复: 23

[规范条文] 消防水泵房是否适用GB 55020-2021第3.3.5条?

[复制链接]
     
发表于 2025-5-12 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,手上一个达州的项目,消防水泵房设置在室外独立的单层建筑内。图审老师提出“本工程有水泵房,应按GB 55020-2021第3.3.5条的要求在给水泵房设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施。”电话沟通
     
 楼主| 发表于 2025-5-12 17:30:03 | 显示全部楼层
不好意思,接1楼。电话沟通图审老师,老师说消防水泵房属于给水泵房,需要设置上述安防系统。与水专业沟通,水专业说消防水泵房属于给水泵房。大家有没有遇到这种情况,怎么处理呢?
     
发表于 2025-5-12 17:34:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-5-12 17:37 编辑

消防水泵房属于给水泵房??
     
发表于 2025-5-12 17:41:23 | 显示全部楼层
那么问题来了。。。。

是生活饮用水的水箱间+生活饮用水的给水泵房??

还是生活饮用水的水箱间+所有给水系统的泵房??


VeryCapture_20250512173932.jpg

     
发表于 2025-5-12 17:44:09 | 显示全部楼层
佩服这样的审图老师,总能在犄角旮旯处找到强条的点!!真是防不胜防啊!!
     
发表于 2025-5-12 17:48:48 | 显示全部楼层
按这位老师的理解


消防用水点也是用水点吧,水压大于0.2Mpa需要减压~~
消火栓不应小于0.35MPa,咋的?减压还是不减压呢??


VeryCapture_20250512174658.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-12 17:58:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-5-13 08:33 编辑

生活给水系统设置入侵报警等安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。
发表于 2025-5-12 19:00:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-12 17:58
生活给水系统设置入侵报警灯安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。 ...

幸亏暖通规范的编制专家没想过投毒这个情况,要不所有风机房也得上这套系统。
     
发表于 2025-5-12 19:09:23 | 显示全部楼层
55020针对建筑给水排水,与消防给水无关
     
发表于 2025-5-13 08:31:15 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-5-12 19:09
55020针对建筑给水排水,与消防给水无关

完全暂同,此《通规》中的内容与消防给水无关
     
发表于 2025-5-13 09:32:24 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-12 17:58
生活给水系统设置入侵报警等安防措施,是为了防止投毒、投污等危害公共安全的事件,消防水系统用不着啊。 ...

别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了......
     
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:16:45 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2025-5-13 09:32
别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了...... ...

消毒防止水藻滋生也能理解,防止水藻堵塞喷淋头,加摄像头就算了。加门禁什么鬼,消防员进入还要权限,对多单体共用的建筑群,某一栋火灾,消防泵房门禁还需要联动,实际现场怕是有难度。上入侵就更扯淡了。
     
发表于 2025-5-13 10:21:24 | 显示全部楼层
同意7楼的说法。GB 55020-2021第3.3.5条指的是生活给水系统的给水泵房,是为了用水安全。与消防泵房无关。
     
发表于 2025-5-13 10:40:59 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2025-5-13 09:32
别说了,现在消防给水箱也要和生活给水箱一样消毒且防止水藻滋生,就差上把锁了...... ...

水源是市政自来水,室内封闭金属水箱不见阳光,哪来的藻类?
     
发表于 2025-5-13 10:42:22 | 显示全部楼层
有些“专家”不仔细理解规范,无限延伸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则