账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 701|回复: 4

[问题探讨] 古建筑木制柱子的引下线

[复制链接]
     
发表于 2025-5-15 15:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
古建筑防雷工程技术规范中5.3.2.3:“ 在木结构上敷设引下线时,引下线的金属支撑架应采用隔热层与木结构之间隔离。”

一般做法是采用绝缘套管敷设,可参照图集15D505中P82做法。
规范这句话怎么理解,是金属支撑架也需要采用隔热层与木柱子隔离吗?
     
发表于 2025-5-15 15:30:58 | 显示全部楼层
参考该规范4.5.2.3条,贴邻时,通常采用3mm厚度的不可燃绝缘垫层进行隔离。
     
 楼主| 发表于 2025-5-15 15:58:54 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2025-5-15 15:30
参考该规范4.5.2.3条,贴邻时,通常采用3mm厚度的不可燃绝缘垫层进行隔离。

是不是这样理解:这条和5.3.2.3条讲的是接闪器或引下线是先和支撑架相连接,支撑架再和可燃材料屋面或木结构相连接(即接闪器和引下线均不直接和可燃材料屋面或木结构相连),此时需设置隔离层隔离。
目的是防止接闪器或引下线(经过支撑架)传导的雷电电流产生的热量引燃木结构或可燃材料屋面。
1.假如木结构柱子引下线全采用绝缘套管保护,是不是就不用考虑了支撑架和木结构之间的隔热层?
2.可有相关图集做法。
     
发表于 2025-5-15 16:20:35 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2025-5-15 15:58
是不是这样理解:这条和5.3.2.3条讲的是接闪器或引下线是先和支撑架相连接,支撑架再和可燃材料屋面或木 ...

不知道,我想,抱箍箍在木柱子上,就算不考虑热传导,也总要加个胶垫防止损伤木柱子吧?
     
发表于 2025-5-16 11:06:06 | 显示全部楼层
QQ20250515-090939.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则