账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 687|回复: 3

[规范条文] 备用照明设计

[复制链接]
     
发表于 2025-5-15 15:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术标准
  3. 8. 2 系统备用照明的设计应符合下列规定:
    1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;
    2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
条文说明:备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常工作所需的照度要求,备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电,在正常照明电源切断后转入消防电源专用应急回路供电。



求助:怎么理解消防电源专用应急回路?备用照明引自两台变压器低压段配出的双电源箱可以吗?我看有的图纸做法是一路引自低压段,一路引自疏散照明的双电源箱,有必要吗?
     
发表于 2025-5-16 08:19:51 | 显示全部楼层
除三级负荷外,一二级应急(备用)照明负荷采取(末端)双电源切换后引出回路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-16 08:51:45 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦吧,除了三级负荷外,一般消防双电源直接出备用照明回路即可。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-5-28 07:21:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 老胡-恒生智能 于 2025-5-28 07:24 编辑

消防电源专用应急回路可否由一台B型消防应急照明集中电源承担,51309-2018的3.8章节本身就是避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾仍需工作的场所使用,这些区域都有双电源切换箱,设置这个B型消防电源专用应急回路的目的不仅仅是承担应急供电,也是符合应急切换时间0.25s的要求。GB55037对消防备用照明的要求:10.1.11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。结合两个规范的条文,设置一套B型电源,输出的回路切换时间小于0.25秒的切换要求,采用正常照明灯具也行(无灯具状态信息采集和记录,可设置应急强起控制线),专用的B型应急照明灯具也行(可采集灯具状态信息及记录,直接通讯线控制强起。)是否满足了以上各个规范的技术要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则